请问WL3-a 可以穿过两个卫生间之间的梁 移到WL-3吗? 因为下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落,觉得不好看。 两个卫生间是同一户人家的?现在已经做好主体了如果改动的话成本是不是很大?
请问WL3-a 可以穿过两个卫生间之间的梁 移到WL-3吗? 因为下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落,觉得不好看。
两个卫生间是同一户人家的?现在已经做好主体了如果改动的话成本是不是很大?
12楼
成本不大,不过就怕管子在梁下走,会造成吊顶完后层高有点低。
回复
13楼
成本不大,但是右侧卫生间排水需要做楼板上排水(因下层有厨房),左侧是楼板下排水。
回复
14楼
回复
15楼
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(2009年版)
4. 3. 3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:
1 自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少;
2 排水立管宜靠近排水量最大的排水点;
3 排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内;
4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施;
5 排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;
6 排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;
7 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜;
8 塑料排水立管应避免布置在易受机械撞击处;当不能避免时,应采取保护措施;
9 塑料排水管应避免布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施;塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m;
10 当排水管道外表面可能结露时,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。
4. 3. 6 排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。
回复
16楼
回复
17楼
怎么没有看到图片呢
回复
18楼
来看看发言学习下。
回复
19楼
若立管放在排烟道旁边不妥,还是在原地方吧,最好把另一个卫生间的蹲厕也改成坐厕,采用同层排水方式最好,都是一家人的厕所,装修好商量嘛。
回复
20楼
回复
21楼
现在住宅规范是 GB50096-2011 2012年8月1日开始实行的。