请问WL3-a 可以穿过两个卫生间之间的梁 移到WL-3吗? 因为下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落,觉得不好看。 两个卫生间是同一户人家的?现在已经做好主体了如果改动的话成本是不是很大?
请问WL3-a 可以穿过两个卫生间之间的梁 移到WL-3吗? 因为下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落,觉得不好看。
两个卫生间是同一户人家的?现在已经做好主体了如果改动的话成本是不是很大?
2楼
这个需要计算 如果坡降不大的话 可以
回复
3楼
成本不大,不过就怕管子在梁下走,会造成吊顶完后层高有点低。
回复
4楼
可以的,两个卫生间可以合用WL-3。感觉蹲便会使用不便(前后尺寸太小),最好再调整一下;“下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落”作同层排水吧,注意是强条
回复
5楼
厨房上面是卫生间???少见哦。
回复
6楼
奇怪,卫生间下怎么是厨房呢?谁家的厨房顶让你过污水管呢?没见过,要是改的话,建议卫生间蹲便处整体抬高,这样就达到你的效果了。
回复
7楼
可以穿梁过的,改动成本不大,梁较小,水钻DN150的洞也就100元左右,坡度也没问题,因为座便器卫生间的底坑肯定比蹲便器底坑要高,两边都是卫生间,防水也没问题的。
回复
8楼
回复
9楼
离得这么近,改动也不会有多少坡度的
不过为什么一开始要做2根立管呢?
回复
10楼
右边马桶改到两卫生间隔墙边更好,排水横管更短,可行性更高
回复
11楼
这个应该从上到下改,去掉一个立管,做同层排水,为什么会有蹲便器呢?如果一个是住宅立管一个是公建立管最好别合。
回复