【求助】通风及防排烟系列问题
lvkmhbu
lvkmhbu Lv.2
2012年08月14日 17:38:17
来自于通风排烟
只看楼主

1.在排烟系统中,管道穿越防烟分区时是否应该加设防火阀,防火阀是加在第一个防烟分区还是第二个防烟分区?2.在一段排烟管中有多个风口时,若风口是常开百叶风口,是否需要在每个风口前加设排烟阀;若是常闭百叶风口,是否无需加防火阀?3.排烟系统中风口的选型,风量计算时风量是由防烟分区面积得到的风量乘以1.1漏风率得到。如果有风井存在,在定风井尺寸时是否要考虑风道的漏风;对风机选型时,漏风量又改如何计算(供热手册上说考虑20%的漏风量)。

1.在排烟系统中,管道穿越防烟分区时是否应该加设防火阀,防火阀是加在第一个防烟分区还是第二个防烟分区?
2.在一段排烟管中有多个风口时,若风口是常开百叶风口,是否需要在每个风口前加设排烟阀;若是常闭百叶风口,是否无需加防火阀?
3.排烟系统中风口的选型,风量计算时风量是由防烟分区面积得到的风量乘以1.1漏风率得到。如果有风井存在,在定风井尺寸时是否要考虑风道的漏风;对风机选型时,漏风量又改如何计算(供热手册上说考虑20%的漏风量)。
4.规范上说,排烟系统的最小排烟风量取7200m3/h,如果一个防烟分区由2个排烟系统负责,那么这个7200是否指的是这两个系统加起来的排烟量?
5.卫生间排风系统,风口采用排风散,有管径。水力计算时,对于末端(排风扇)的阻力如何计算,是否忽略末端只考虑管道和风井的阻力?
免费打赏
lysapphire
2012年08月15日 09:34:08
2楼
楼主的问题规范和措施都有明确的说明,仔细参阅便知答案
回复
lvkmhbu
2012年08月15日 09:43:15
3楼
回复
lvkmhbu
2012年08月15日 09:54:58
4楼
规范说的太笼统,既然都有,那帮忙解答下啊,花不了多长时间吧
回复
aionyu
2012年08月15日 19:54:46
5楼
1、你对防烟分区的排烟阀有误,当主管为一根时,支管按防烟分区开设。
2、你按防烟分区设支管就不存在这个问题了~如果只在主管开口,恭喜你,每个排烟口设常闭电动阀。
3、计算的时候已经包括漏风量,风机选型一般选大不选小去适配厂家产品。还有,选型是会考虑再+10%的
4、7200是指单机风量,亲,你该好好吃透下规范了。
5、末端排风扇形式=末端为起点,“送风”到室外的排风口。。。就是一个排风送风的互换变化。。。
回复