消防水池进水管也要2路吗?

消防水池进水管也要2路吗?
ah-wangjun
2007年01月29日 01:06:37
2楼
没有这样的要求
回复
yanglan
2007年01月29日 19:21:08
3楼
没有这样的要求,
当然有条件的话可以考虑,这样消防水池的有效容积就可以适当减少了,呵呵
回复
gpechj02
2007年01月29日 19:55:22
4楼
考虑补水的要2路,还有其它条件。否则,就不用啦。
回复
hahaxiao1978
2007年01月29日 21:15:24
5楼
进水管径太大的时候考虑两条进入,呵呵
回复
m13800
2007年01月30日 14:55:23
6楼
这个要看水池的容积、形状等情况来确定,有时候环状供水管网是要两个进水口的!!
回复
visevesa
2007年01月30日 15:38:40
7楼
消防水池进水管也要2路吗?
分两种情况.
1.消防水池水量储足,不需在灭火时间内再补充,则可一路进水
2.消防水池水量未储足,在灭火时间内要再补充,则必须两路进水,并对管径有要求,当只能一路进水时仍能供应全部水量
回复
jjplj
2007年01月30日 16:03:12
8楼
一般是没必要的,消防水池1000方以上时水池都两格了。
回复
whylb8287666
2009年02月18日 12:32:15
9楼
网易建筑是我见过的最好的网站,这才是真心为网友服务的,
不像其它网站一样,目的只是为了赚同志们的血汗钱,而不是为了交流。
谢谢网易为我们工程技术人们提供的这个平台。
回复
waj
2009年02月18日 13:07:07
10楼
如果你的消防水池储存够了火灾延续时间内所需的消防用水量,可以只设一根进水管;如果你的设计是在火灾延续时间内还需要向消防水池内补水时,则需要设两根进水管。