7楼
消防水池进水管也要2路吗?
分两种情况.
1.消防水池水量储足,不需在灭火时间内再补充,则可一路进水
2.消防水池水量未储足,在灭火时间内要再补充,则必须两路进水,并对管径有要求,当只能一路进水时仍能供应全部水量
回复
8楼
一般是没必要的,消防水池1000方以上时水池都两格了。
回复
9楼
网易建筑是我见过的最好的网站,这才是真心为网友服务的,
不像其它网站一样,目的只是为了赚同志们的血汗钱,而不是为了交流。
谢谢网易为我们工程技术人们提供的这个平台。
回复
10楼
如果你的消防水池储存够了火灾延续时间内所需的消防用水量,可以只设一根进水管;如果你的设计是在火灾延续时间内还需要向消防水池内补水时,则需要设两根进水管。