调节池体积这样算行吗
dawangchao
dawangchao Lv.2
2007年01月28日 20:07:57
只看楼主

用给排水标准图籍中提到的小型排水构筑物处理洗车废水,洗车废水流量40 m3/h,流量有些大,我想在沉淀池前加一调节池,调节一下流量。调节池体积=洗车废水流量*停留时间=40*(10/60)=7 m3 。停留时间取10min,调节池体积这样算行吗.池长3m,宽1.5m,高1.5m

用给排水标准图籍中提到的小型排水构筑物处理洗车废水,洗车废水流量40 m3/h,流量有些大,我想在沉淀池前加一调节池,调节一下流量。调节池体积=洗车废水流量*停留时间=40*(10/60)=7 m3 。停留时间取10min,调节池体积这样算行吗.池长3m,宽1.5m,高1.5m
免费打赏
空01
2007年01月31日 08:59:25
2楼
可以的,再考虑下时变化系数就更好了
回复

相关推荐

APP内打开