框架结构中框架柱、框架梁的钢筋绑扎区段箍筋必须加密;请问各位高手,框架结构中框架柱的钢筋双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊中焊接区段的箍筋是否加密?框架梁钢筋双面焊、单面焊中焊接区段的箍筋是否加密?(注:框架柱的钢筋通常为双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊;框架梁钢筋通常为双面焊、单面焊)

框架结构中框架柱、框架梁的钢筋绑扎区段箍筋必须加密;
请问各位高手,
框架结构中框架柱的钢筋双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊中焊接区段的箍筋是否加密?
框架梁钢筋双面焊、单面焊中焊接区段的箍筋是否加密?(注:框架柱的钢筋通常为双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊;框架梁钢筋通常为双面焊、单面焊)
免费打赏
zhouyitan
2007年01月28日 17:06:40
2楼
自己做沙发,
请叫各位高手,框架梁与柱的箍筋是否加密的依据规范是哪条,谢谢各位
回复
zhouyitan
2007年01月29日 19:41:33
3楼
斑竹可以发下言吗?在这里提了问题没人理,没意思
回复
zhouyitan
2007年01月30日 19:07:29
4楼
这种问题真的没人知道吗?很遗憾,没有人来解答这个问题
回复
wanglei1271
2007年01月30日 20:08:58
5楼
其实,焊接的部位强度还要比没焊接的部位要高一些,不在加密区,箍筋不必加密,为了安全起见,焊接部位要参考接的做法,在受力较小处。
回复
xingzm_nora
2007年01月31日 13:30:47
6楼
焊接机械连接只要满足接头质量和同一区段的面积百分率要求即可,箍筋不必加密。
绑扎搭接时纵筋传力是靠混凝土间接进行的,故配箍构造对保证传力非常重要。
回复
lipengwj
2007年01月31日 14:26:35
7楼
梁柱箍筋加密区是根据抗震等级确定的。具体要求见抗震设计规范。
回复
zhouyitan
2007年02月01日 03:00:31
8楼
非常感谢以上各位的解答,对加密箍筋这个问题比较明白了,这里真是个好家园
回复
luohongguang811
2007年02月03日 00:04:59
9楼
加密没有这个说法,应是钢筋绑扎搭接的时候,可能在拉区或者压区,这个时候就有规定了,在此处需要加强.