急,水泵控制箱电缆进线截面如何选
luqinz
luqinz Lv.2
2007年01月28日 11:25:53
只看楼主

一个控制柜拖三台水泵 两台消防泵 一台稳压泵 消防泵是45KW的 平时一用一备 稳压泵2.2KW 初转行 还不能清楚的解决电缆进线的问题,想问各位大虾,控制柜的进线电缆截面和断路器应该怎么选 感谢!~

一个控制柜拖三台水泵 两台消防泵 一台稳压泵 消防泵是45KW的 平时一用一备 稳压泵2.2KW 初转行 还不能清楚的解决电缆进线的问题,想问各位大虾,控制柜的进线电缆截面和断路器应该怎么选 感谢!~
免费打赏
huanahu
2007年01月28日 12:20:08
2楼
"两台45KW的消防泵平时一用一备 稳压泵2.2KW "
应该是按满负荷算.45KW的消防泵应该是降压启动.为184A.
电缆截面建议选用VV-3*95+1*50.断路器建议选用CM1225/200A
个人意见仅供参考!
回复
dxy519
2007年01月28日 12:41:01
3楼
1、首先,要双电源进线,电缆选两根耐火型的:2根NHVV-3*50+2*25或2根NHYJV-3*35+2*16;
2、进线处要有双电源自动切换装置100~125A。
回复
luqinz
2007年01月28日 13:10:26
4楼

谢谢帮忙,我刚开始也是怎么选的 但是我只能估计 不能理性的理解原因
回复
luqinz
2007年01月28日 13:11:49
5楼

恩 只是缆线截面会不会小了 :)
回复
dxy519
2007年01月28日 14:57:35
6楼
不会小。消防泵两台45kW,一用一备,也就是工作45kW,按6极电动机In=85.4A,稳压泵2.2kW---In=5.6A,总电流也就是91A(何况稳压泵还是短时间断性工作)。
断路器选91A*1.1=100.1A,即100~125A就可以了。
电缆NHVV-3*50+2*25或NHYJV-3*35+2*16的载流量为140A左右,完全能够满足要求。
回复
luqinz
2007年03月14日 21:28:11
7楼
非常感谢楼上大侠
回复
xyzsyp
2007年03月14日 21:38:16
8楼
即使是一开一备也要按两台选择的。既然安装两台就有开两台的机会。
回复