关于消火栓起泵线是接入消控主机还是水泵控制箱?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2009年01月06日 18:59:13
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,这个问题似乎是个小问题,今天办公室有人说起来,觉得小问题是不是也存在着不同的理解。大家说说,我查了些样本有的是接到消控主机,有的是接到水泵控制箱直接控制水泵。

如题,这个问题似乎是个小问题,今天办公室有人说起来,觉得小问题是不是也存在着不同的理解。大家说说,我查了些样本有的是接到消控主机,有的是接到水泵控制箱直接控制水泵。
免费打赏
ge_jy23
2009年01月07日 16:23:29
2楼
直接接到控制箱。消防控制室接收消火栓按钮的启泵信号即可。若不启动再硬线启动
回复
wllyyh791111
2009年01月12日 22:36:26
4楼
同意楼上的,直接接到控制箱
回复
boboaini
2009年01月30日 18:04:51
5楼
对啊,直接接到控制箱,消防控制室接收消火栓按钮的启泵信号,现在都是以国标为第一,
回复
sx717
2009年02月04日 07:57:49
6楼
直接接到控制箱,消防控制室接收消火栓按钮的启泵信号.
回复
xcy777
2009年06月02日 17:05:57
7楼
这么多消火栓按钮都串起来接到水泵控制箱吗?
回复
vicky_simon
2009年06月03日 10:42:14
8楼
应该直接接到泵房控制箱,同时消防控制室接收消火栓按钮的启泵信号
回复
yuantaoo
2009年06月03日 14:05:10
9楼
原帖由 xcy777 于 2009-6-2 17:05 发表
这么多消火栓按钮都串起来接到水泵控制箱吗? [/quo

不是串联是并联。我的一般做法是 把所有的消火栓按钮回路线接进控制中心,然后并成一根,通过控制主机联动水泵的联动电缆取3根来接消火栓按钮,毕竟联动电缆有很多备用线,这样就很方便了。
回复
xu253713951
2009年09月05日 21:12:02
10楼
直接到控制箱里,消控中心接收起泵信号。消控中心也可以直接控制消防泵起泵,对吗?
回复
shen38575
2009年09月05日 22:51:26
11楼
现在 我们这里有三种启动方式 一种就是 多线 通过总线模块控制 一种是强启 接手动强启箱 一种就是直接接消防主机的 也是模块控制的:)
回复
hshmy
2009年09月14日 10:16:31
12楼
消火栓起泵线直接接到控制箱。消防控制室接收消火栓按钮的启泵信号即可。若不启动再硬线启动
回复