污水泵,风机控制箱应是双电源供电还是单电源供电
x_c_h122
x_c_h122 Lv.2
2007年11月28日 13:02:26
只看楼主

我去年曾在一个工程上,是两栋高层住宅楼,风机控制箱,污水泵控制箱都采用的是单回路供电,而现在工程是个大型医院医疗综合楼,风机控制箱,污水泵控制箱采用双回路供电,甲方现认为不妥,要求改为单回路供电,我想问一下,这方面有什么要求吗?

我去年曾在一个工程上,是两栋高层住宅楼,风机控制箱,污水泵控制箱都采用的是单回路供电,而现在工程是个大型医院医疗综合楼,风机控制箱,污水泵控制箱采用双回路供电,甲方现认为不妥,要求改为单回路供电,我想问一下,这方面有什么要求吗?
免费打赏
lsb158
2007年11月28日 15:08:56
2楼
风机是什么样的风机?
污水泵应该单电源
回复
wyhao123
2007年11月28日 15:32:37
3楼
风机如果是消防用风机必须双电源,
污水泵在只有在三级负荷用电单位中不需切换,在一二级负荷用电单位分别是一二级负荷,需双电源切换。
全国民用建筑工程设计技术措施中可以查到。
回复
qingli2008
2007年11月28日 15:32:45
4楼
与消防有关的必须双电源!!
回复
飞影道人
2007年11月28日 16:14:32
5楼
不管是什么风机、污水泵,只要与校方有关就必须用双电源