地下三层,地上三层,地下室顶板作为嵌固端,地上一层左端计算结果正常,右端计算结果红了,抗剪不过,怎么回事呢?求指点模型已上传,请有时间的师兄帮忙给看下吧,谢了!![ 本帖最后由 yueguangbeiying 于 2012-8-17 10:15 编辑 ]
地下三层,地上三层,地下室顶板作为嵌固端,地上一层左端计算结果正常,右端计算结果红了,抗剪不过,怎么回事呢?求指点
模型已上传,请有时间的师兄帮忙给看下吧,谢了!!
[
本帖最后由 yueguangbeiying 于 2012-8-17 10:15 编辑 ]
2楼
那么无语的问题,什么都不知道,叫人怎么回答你
回复
3楼
上图嘛 有图有真相
回复
4楼
四单元住宅啊,右端单元配筋比左端单元大很多,结构对称,荷载相同,怎么回事呢
回复
5楼
重新校对荷载和模型
回复
6楼
本人只能想到两个可能性:
1.两边的荷载
2.两边的刚度比
回复
7楼
看看两边计算结果相差多少,如果相差很少,很正常,超筋部分就超了一点。
回复
8楼
我建模的时候把周围的地下车库建进去了,周围车库刚度不均匀,计算结果就有问题,删掉周围车库后重新计算,计算结果就正常了,位移比也小了许多,那应该是输入车库的问题,但是现在不知道到底应不应该把周围车库建进去?计算结果以哪个为准??
回复
9楼
周围地下车库肯定是要考虑的。如果其刚度不均匀,可以将刚度大的开个缝,试试看,尽量让对称部分的刚度一致。
回复
10楼
回复
11楼
先检查上面的部分,构件信息和荷载是否对称。再就是地下部分是否对称,地下的刚度对上面影响也很多的。
回复