有一工业大厂房,面积大概200mX180m,层高10m,上有夯车等设备,生产汽车配件,应该为丁类厂房,问,该如何设置其内的排烟设施?
有一工业大厂房,面积大概200mX180m,层高10m,上有夯车等设备,生产汽车配件,应该为丁类厂房,问,该如何设置其内的排烟设施?
2楼
厂房
回复
3楼
简单,不能自然排烟,就上排烟风机机械排烟
回复
4楼
机械排烟的话如何设置防烟分区,还是就不设防烟分区?多规上说
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6.0m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。
防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。
回复
5楼
设排烟设施,不设排烟分区
回复
6楼
这种一般要做自然通风,兼做自然排烟设施,流线型自然通风器或者无动力风机组
回复
7楼
自然排烟?排烟窗距离远超30m。。。
回复
8楼
很明显需要屋顶排烟风机,看结构形式,决定你的排烟风机放置方式
回复
9楼
应设机械排烟系统。
回复
10楼
我们一般尽量采取自然排烟:外墙高侧窗、中间屋顶天窗设电动开窗器,辅助配易熔采光带(上海防火规范、石油化工行业允许,有些地方可能不认)
回复
11楼
屋顶排烟。。。。。。。
回复