工业大厂房的排烟问题
charry2011
charry2011 Lv.4
2012年08月13日 16:03:59
来自于通风排烟
只看楼主

有一工业大厂房,面积大概200mX180m,层高10m,上有夯车等设备,生产汽车配件,应该为丁类厂房,问,该如何设置其内的排烟设施?

有一工业大厂房,面积大概200mX180m,层高10m,上有夯车等设备,生产汽车配件,应该为丁类厂房,问,该如何设置其内的排烟设施?
免费打赏
charry2011
2012年08月13日 16:10:18
2楼
厂房
回复
chalewen
2012年08月14日 09:38:35
3楼
简单,不能自然排烟,就上排烟风机机械排烟
回复
charry2011
2012年08月14日 13:08:56
4楼
机械排烟的话如何设置防烟分区,还是就不设防烟分区?多规上说
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6.0m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。
防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。
回复
lysapphire
2012年08月14日 14:46:09
5楼
设排烟设施,不设排烟分区
回复
fzli1985
2012年08月15日 17:44:45
6楼
这种一般要做自然通风,兼做自然排烟设施,流线型自然通风器或者无动力风机组
回复
charry2011
2012年08月17日 20:59:12
7楼
自然排烟?排烟窗距离远超30m。。。
回复
xiuyu0421
2012年08月20日 10:50:05
8楼
很明显需要屋顶排烟风机,看结构形式,决定你的排烟风机放置方式
回复
zhaowenliangde
2012年08月20日 15:38:33
9楼
应设机械排烟系统。
回复
sb_idri
2012年08月21日 14:09:55
10楼
我们一般尽量采取自然排烟:外墙高侧窗、中间屋顶天窗设电动开窗器,辅助配易熔采光带(上海防火规范、石油化工行业允许,有些地方可能不认)
回复
huhu123124
2012年08月22日 15:43:09
11楼
屋顶排烟。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开