[求教]:高层建筑的埋地柴油罐的容量要求
wyp328
wyp328 Lv.2
2007年01月26日 11:58:57
只看楼主

本人在设计一高层超5星酒店,不明白埋地柴油罐的容量的要求,需求为2台20立方米的埋地储油罐。高规(2005版),第4.1.10条中规定高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合下列规定:4.1.10.1 液体储罐总容量不应超过15立方米,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。而4.2.5条的表4.2.5中规定小型丙类液体储罐小于150立方米的防火间距与高层建筑为35米。

本人在设计一高层超5星酒店,不明白埋地柴油罐的容量的要求,需求为2台20立方米的埋地储油罐。
高规(2005版),第4.1.10条中规定
高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合下列规定:
4.1.10.1 液体储罐总容量不应超过15立方米,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。

而4.2.5条的表4.2.5中规定
小型丙类液体储罐小于150立方米的防火间距与高层建筑为35米。

也就是说,油罐可以达到150立方米左右。

我应该设多大的油罐?

免费打赏
loosy
2007年01月29日 11:01:47
2楼
看高规的4.1.10的条文解释