pkpm出图后钢筋的修改原则是什么?要达到一个什么样的要求? 新手,望前辈们指导!
pkpm出图后钢筋的修改原则是什么?要达到一个什么样的要求?
新手,望前辈们指导!
12楼
我这也是按SATWE的计算结果出图,我认为自己把荷载输够了,加上PMPM
回复
13楼
比较成熟的SATWE模块,这样出配筋应该没问题的.
回复
14楼
其实我也想知道,但是这个好像是个不成文的规定,没有人直接用pkpm出图。。。。
回复
15楼
PKPM出图后 要手工调整的 不然很乱
回复
16楼
一般情况下,首先是调整各字体,图面起码要整洁,明了,不要出现字体打架,很凌乱的情况,然后是对一些主要位置,大跨度,或者是受力重要的地方,根据SATWE计算结果,核对配筋能不能达到,一般PKPM的计算配筋单位是cm,而生产的配筋单位是mm,经常出现四舍五入的现象,也就是部分梁的配筋会达不到计算要求,这时候就要调整配筋,因为图审经常会提到这块,最好要检查仔细
回复
17楼
我是新手,好像听前辈们都说超筋要调整至梁系的布置,其次是增大梁的截面面积,最后按着墙规加大箍筋的配筋。
回复
18楼
好东西好东西
回复
19楼
将换句话讲和鱼肝油突然又容易
回复
20楼
根据结果手调.
回复
21楼
如何调整呢,大神们,求带啊!
回复