由于都是填土层,日后可能会下沉比较深,故特制了加长版伸缩节。伸缩长度可达300mm--400mm.
由于都是填土层,日后可能会下沉比较深,故特制了加长版伸缩节。伸缩长度可达300mm--400mm.
![IMAG0526.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DE/11/rBBhH11Jtd-ATBwVABGVAqyRRio319.jpg)
![IMAG0527.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0528.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0529.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
这种做法完全没考虑排水后果的严重性!假如下沉200,造成横管的伸缩又如何补偿,造成立管弯头部位及后一段管下沉过低,低于其后的排水横管,造成滞水容易赌赛。自制的上部补心没有封严,买入地下时间一长,不断有泥土渗入管内,在下沉后的弯头部位沉积,造成堵塞。
回复
33楼
很好的方案,长了见识,谢谢了
回复
34楼
不知道具体用起来咋样。
回复
36楼
看了之后理解了不少东西啊,横管不均匀沉降后,万一管道中存水,冬天就要冻啊,不知道楼主那是不是冬天啊
回复
37楼
坏了敲开修
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
回复
38楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
楼主强悍 自制