各位前辈,小弟最近做的一个自来水管道二次加压的项目,因为项目小,业主要求用管道泵进行加压就行了,这个级别搞定了,但是他提出没有人看住,要增加无人值守设备,这个要怎么实现啊?
各位前辈,小弟最近做的一个自来水管道二次加压的项目,因为项目小,业主要求用管道泵进行加压就行了,这个级别搞定了,但是他提出没有人看住,要增加无人值守设备,这个要怎么实现啊?
2楼
怎么没有人回答啊,急啊
回复
3楼
采用全自动无负压变频供水设备。
回复
4楼
采用水箱加变频水泵或无负压变频供水设备。
回复
5楼
一般来说都不用专门有人看管的,都是由物管或者保安定时看就好了
回复
6楼
我的天个控制箱就可以,采用压力控制,很简单的
回复
7楼
很不错,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
之前考虑过采用水箱,老总嫌麻烦,就改成了加压泵,我说服不了他,现在问题是采用加压泵如何做到无人值守,不是改方案的事情啊
回复
9楼
在加压泵出口处加设电子压力计与加压泵供电联动,电子压力计设置个工作压力上下限,到了上限反馈停泵信号,下限以下时反馈起泵信号
回复
10楼
那个加压泵房的位置比较偏僻,业主也没有安排专人去看管,想自动加压
回复
11楼
最终还是要把信号及控制线集中在有人停留的地方。
回复