【紧急求助】业主要求二次加压泵房无人值守,怎么才能实现?
小手冰凉小臭屁
2012年08月11日 16:52:59
只看楼主

各位前辈,小弟最近做的一个自来水管道二次加压的项目,因为项目小,业主要求用管道泵进行加压就行了,这个级别搞定了,但是他提出没有人看住,要增加无人值守设备,这个要怎么实现啊?

各位前辈,小弟最近做的一个自来水管道二次加压的项目,因为项目小,业主要求用管道泵进行加压就行了,这个级别搞定了,但是他提出没有人看住,要增加无人值守设备,这个要怎么实现啊?
haimama2007
2012年08月14日 17:59:50
12楼
上面说的都属于自动控制,无人值守一般都要设置监控系统,比较麻烦,你这个可以加装摄像头,或者直接把进水出水的压力信号传输,但是要求是模拟量,4~20毫安输出,或者也可以做远程监控,用总线协议的无线传输。
回复
xuxiangzhong1968
2012年08月14日 18:00:45
13楼
二次加压泵房,自来水公司直接远程管理,平时泵房门锁着,物业也进不去的
回复
fsb427
2012年08月14日 18:58:04
14楼
用好一点的无负压应该没什么问题
实际上确实没必要设值守
现在很多设备机房的要求是 无人值守 定时巡视
回复
山泉雾雨
2012年08月14日 19:25:37
15楼
增加远程智能控制系统就行了。
回复
zp_ks
2012年08月15日 08:18:44
16楼
采用水箱加变频水泵或无负压变频供水设备
回复
xwjie
2012年08月15日 08:51:31
17楼
变频管道泵+出口稳压罐+电压力表
回复
jzb803709069
2012年08月15日 09:16:56
18楼
找个厂家,无负压供水设备带远程操控就能解决
回复
bishani
2013年08月10日 21:02:52
19楼
很难做到啊
回复
bishani
2013年08月10日 21:07:09
20楼
很难做到啊
回复
y1y108
2013年08月14日 22:21:04
21楼
增加远程智能控制系统就行了