求教:排管进水的解决方法
snyfish
snyfish Lv.2
2007年01月25日 16:28:36
来自于制冷技术
只看楼主

最近公司有两台水冷冷凝器由于质量原因造成冷凝器漏水,有一些冷却水进到了冷库排管里面.请教诸位有没有什么好的方法在不割断排管道情况下把排管中的水处理干净欢迎大家提建议!谢谢

最近公司有两台水冷冷凝器由于质量原因造成冷凝器漏水,有一些冷却水进到了冷库排管里面.
请教诸位有没有什么好的方法在不割断排管道情况下把排管中的水处理干净
欢迎大家提建议!

谢谢
免费打赏
烟雨江南
2007年01月25日 22:32:02
2楼
如果进水量大的话,这个系统基本是废了,默哀……
回复
烟雨江南
2007年01月25日 22:36:20
3楼
如果水量不多,又是氨系统的话,可以把氨处理掉,再用气体把系统吹干即可。氟系统应该大同小异,但没有处理过。
回复
h988
2007年01月25日 22:53:08
4楼
我看这个必须切开,不然即无法确定水的多少,也无法排除干净.再问一句,是多大的系统?有氨还是氟?
回复
li452328817
2007年01月26日 11:47:21
5楼
还是建议割断排管,这样清理彻底一些。我有过类似的维修经验,搞起来很费神的,很难彻底除干净。
万一因为某些原因不能割断排管,也建议你在最底位置开个孔,至少让液体水顺利排出来,毕竟谁也说不准到底进了多少水。我们曾处理过因为冷凝器泄漏而使整个系统进水的故障,连压缩机都进了水,忙了将近十天才搞好。
回复
snyfish
2007年01月26日 12:54:48
6楼
看来是非拆不可了
我这个是氟利昂系统
大概有450米排管
用氮气能吹干净么 ?
回复
qjfei010203
2007年01月26日 15:20:31
7楼
如果是氨系统的话,处理起来相对容易一些,具体方法神州浩荡已经说了。对于氨系统来说,即便系统中存有少量的水也不会有太大问题。
氟系统可就麻烦了,处理方法可以采用:
1、用干燥氮气将水吹出,要反复多吹很多次,;
2、利用真空泵将水抽出,要一边抽空一边给排管加热;
3、采用空调管道清洗液冲洗排管——此方法费用可能较大;
需要注意的是,无论采取何种方法处理,在处理完以后还需要将系统干燥过滤器加大,以吸收残余水分。
同意上述处理
回复
lifang599
2007年01月27日 10:07:16
8楼
制冷系统中的水分一般沉积在容器的底部和低压部分,可通过放油一起排出;若沉积在蒸发器中,可通过热氨冲霜把液氨.水和冷冻机油等排到排液桶或低压循环储液桶静置一个小时,经集油器排出.
回复
jiahua-j
2007年01月27日 14:22:01
9楼
各位大虾:氨可以与水以任何比例充分溶解!谈什么处理呢?真要氨未泄露,等着放空气就是了。
氟系统进水则必须打开系统清理了。事实上只要系统有开口处,总是先泄露后进水进气的,所以此时应当已经没有制冷剂了?对吗?那么处理方法上面很多朋友都说了,不重复。
回复
h988
2007年01月27日 19:32:49
10楼
氨系统里面进入过多的水分会使排气压力增高,系统制冷量下降,管道腐蚀等等,怎么说不要处理呢?
回复
c1x2j5j3z3
2007年01月27日 20:32:59
11楼
建议在排管最低点开口加阀门,给排管打压(初期为减少费用可以使用空气,但要尽量保证干燥)然后打开新加的阀门排水(道理同新系统排污,系统中其他设备\管道也可如此处理).确认系统中水分处理的差不多时恢复系统加氟,加大干燥过滤器,启动机组保持蒸发压力>4.5kgf/cm2运转(可以打开库门或适当加热),注意干燥剂的吸水情况并注意更换,相信会很快处理好的
回复

相关推荐

APP内打开