一套生活纯水系统,有几个问题想问一下大家,谢谢!
numberct629
2012年08月11日 12:49:56
来自于纯水系统
只看楼主

住宅饮用水系统:本工程烛照部分每户厨房设有直饮水系统,管网采用下供上回同程式定时循环供水方式,直饮水供水采用变频调速恒压供水设备供给,回水管上在直饮水机房设电磁阀自动控制系统水的循环以保证水质,循环周期为6小时。直饮水系统每户采用额定量为0.04-0.06L/S的专用水嘴,水表采用预付费卡式净水水表。系统不分区,二十二层以下住宅在直饮水支管上每户水表前设置带过滤装置的200P可调式减压阀,阀后压力0.15pa。本工程直饮水机房布置待与建设方工艺商妥后另行设计,本次仅作预留。

住宅饮用水系统:

本工程烛照部分每户厨房设有直饮水系统,管网采用下供上回同程式定时循环供水方式,直饮水供水采用变频调速恒压供水设备供给,回水管上在直饮水机房设电磁阀自动控制系统水的循环以保证水质,循环周期为6小时。直饮水系统每户采用额定量为0.04-0.06L/S的专用水嘴,水表采用预付费卡式净水水表。系统不分区,二十二层以下住宅在直饮水支管上每户水表前设置带过滤装置的200P可调式减压阀,阀后压力0.15pa。本工程直饮水机房布置待与建设方工艺商妥后另行设计,本次仅作预留。

工程概况:
本工程性质为一类高层商住楼地下二层为设备用房、汽车库和物业管理用房,地下一层至五层为商场、餐饮及影院,六层为物业管理用房,七至二十九层为住宅。本楼总建筑面积约为189369m2,住宅共1051户,建筑高度99.99米,

1,住宅用水本工程分为两个区,7F-18F为低区,19F-29F为高区,纯水供水系统是否也应该分高地区呢?
2,该套设备的产水量是多少,纯水日最高用水量和时最高用水量是多少?
3,循环水量多少?变频供水系统的一个供水量大小?

本人新手,希望各位大侠帮忙看看,谢谢大家!很着急的
免费打赏
cj553
2012年08月11日 18:47:19
2楼
1,住宅用水应该分高地区;
2,每户用水量有标准规范可查,最大量和最小量;
3,设计的日用水箱是多少立方的?补给水量设计是多少?
另个人感觉该设计有问题:饮水设电磁阀和商用自动控制系统水循环在一起,如何能保证饮用水质的要求?应考滤饮用水在不合格外排时可用于商用循环系统。设计概念不对吧。
回复
zyjhe123
2012年08月13日 13:27:35
3楼
回复
gyjzyscl
2012年08月13日 14:31:18
4楼
问题太复杂了,没有看明白!
回复
xgsjyhb
2012年08月13日 16:30:19
5楼
1.高低区分配按供水压力来,做给排水的都知道,由泵的能力决定该不该分区;
2.水量按喷嘴计算,这简单;
3.循环水,这个不理解,按理无循环水,除非把排水全部回收;或者循环水量不作为补水量计算。排水要比给水复杂。
三个问题都取决于机房设备,哪能单管路自成系统?拙见,自己好好想想。
回复
sccdhg
2012年08月14日 14:04:41
6楼
要分区供水,如果管路出现故障的话,不能整栋楼都没水喝,系统的产水量要查规范,根据城市不同,每户家庭每人的配水额3-5L计算
回复
sccdhg
2012年08月14日 14:06:54
7楼
估计楼主对直饮水规范不熟悉吧,多看看规范,根据其上的参数选取计算就行了