CAT C175-16, 3000KVA/2400KW/3P 380V/16缸的机组。 启动电池规格为1400CCA 12V(共4个,两个并联为一组,向发电机提供24V的启动和设备仪表电压) 按目前使用情况来看,平均每个月带2000KW的负载运行6到8小时左右。 启动电池爬酸问题从一个多月前就开始了,最初只是用开水清洗(包括电池接头),但没过多久又重新出现。 现在的情况如下面的图片所示,恳请高人指点一下,谢谢。
启动电池规格为1400CCA 12V(共4个,两个并联为一组,向发电机提供24V的启动和设备仪表电压)
按目前使用情况来看,平均每个月带2000KW的负载运行6到8小时左右。
启动电池爬酸问题从一个多月前就开始了,最初只是用开水清洗(包括电池接头),但没过多久又重新出现。
现在的情况如下面的图片所示,恳请高人指点一下,谢谢。
注:冷起动电流CCA值指的是:在规定的某一低温状态下(通常规定在0℉或–18℃)蓄电池最大可以输出的电流值。这个CCA值和AH值之间没有一个严格的对应关系,一般常规计算都是CCA大约是AH值的5-7倍。冷启动电流越大,机组的启动能力越好。