【紧急求助】发电机组电池爬酸愈加严重怎么处理
dsgan
dsgan Lv.3
2012年08月11日 11:32:44
只看楼主

CAT C175-16, 3000KVA/2400KW/3P 380V/16缸的机组。 启动电池规格为1400CCA 12V(共4个,两个并联为一组,向发电机提供24V的启动和设备仪表电压) 按目前使用情况来看,平均每个月带2000KW的负载运行6到8小时左右。 启动电池爬酸问题从一个多月前就开始了,最初只是用开水清洗(包括电池接头),但没过多久又重新出现。 现在的情况如下面的图片所示,恳请高人指点一下,谢谢。

CAT C175-16, 3000KVA/2400KW/3P 380V/16缸的机组。
启动电池规格为1400CCA 12V(共4个,两个并联为一组,向发电机提供24V的启动和设备仪表电压)
按目前使用情况来看,平均每个月带2000KW的负载运行6到8小时左右。
启动电池爬酸问题从一个多月前就开始了,最初只是用开水清洗(包括电池接头),但没过多久又重新出现。
现在的情况如下面的图片所示,恳请高人指点一下,谢谢。
注:冷起动电流CCA值指的是:在规定的某一低温状态下(通常规定在0℉或–18℃)蓄电池最大可以输出的电流值。这个CCA值和AH值之间没有一个严格的对应关系,一般常规计算都是CCA大约是AH值的5-7倍。冷启动电流越大,机组的启动能力越好。 0.jpg
00.jpg
000.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

0.jpg


00.jpg


000.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
liermin1210069
2012年08月15日 13:53:04
12楼
接线桩上抹点黄油
回复
william19988
2012年08月15日 14:31:52
13楼

正解,
回复
xz13110007788
2012年08月15日 16:35:40
14楼
请教高人,这和充电电压有啥关系?
回复
qzlt2306
2012年08月15日 21:58:03
15楼
充电电压过高,流过电池的电流增大,经电解液化学反应后,电池正负极析出氢气及氧气,此时电解液像是“烧开”冒泡的,造成内部的压力增大,酸雾从透气塞盖或安全阀泄出,形成爬酸、氧化。
回复
逍遥翁
2012年08月16日 00:18:20
16楼
维护保养不到位
回复
leao1225
2012年08月16日 21:16:06
17楼
支持qzlt2306的解答
回复
azor1983
2012年08月16日 23:25:52
18楼
我们一般都是给桩头摸黄油。。。
回复
blue_diddl
2012年08月17日 08:23:28
19楼
学习啦!!
回复
poi1956
2012年08月18日 20:50:12
20楼
是不封闭不好,
回复

相关推荐