【紧急求助】发电机组电池爬酸愈加严重怎么处理
dsgan
dsgan Lv.3
2012年08月11日 11:32:44
只看楼主

CAT C175-16, 3000KVA/2400KW/3P 380V/16缸的机组。 启动电池规格为1400CCA 12V(共4个,两个并联为一组,向发电机提供24V的启动和设备仪表电压) 按目前使用情况来看,平均每个月带2000KW的负载运行6到8小时左右。 启动电池爬酸问题从一个多月前就开始了,最初只是用开水清洗(包括电池接头),但没过多久又重新出现。 现在的情况如下面的图片所示,恳请高人指点一下,谢谢。

CAT C175-16, 3000KVA/2400KW/3P 380V/16缸的机组。
启动电池规格为1400CCA 12V(共4个,两个并联为一组,向发电机提供24V的启动和设备仪表电压)
按目前使用情况来看,平均每个月带2000KW的负载运行6到8小时左右。
启动电池爬酸问题从一个多月前就开始了,最初只是用开水清洗(包括电池接头),但没过多久又重新出现。
现在的情况如下面的图片所示,恳请高人指点一下,谢谢。
注:冷起动电流CCA值指的是:在规定的某一低温状态下(通常规定在0℉或–18℃)蓄电池最大可以输出的电流值。这个CCA值和AH值之间没有一个严格的对应关系,一般常规计算都是CCA大约是AH值的5-7倍。冷启动电流越大,机组的启动能力越好。 0.jpg
00.jpg
000.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

0.jpg


00.jpg


000.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

qzlt2306
2012年08月11日 20:54:20
2楼
一、调整充电电压至26.6V。
二、清洗电瓶桩头,涂抹凡士林或其它油脂。
回复
qzlt2306
2012年08月11日 21:09:43
3楼
一、清理电瓶桩头并涂抹凡士林或其它油脂。
二、检查电解液是否过多。
三、调整充电电压至26.6V。
回复
qzlt2306
2012年08月11日 21:11:22
4楼
一、检查电解液是否过多。
二、清理桩头并涂抹凡士林或其它油脂。
三、调整充电电压为26.6V。
回复
fgw00123
2012年08月14日 11:46:50
5楼
哇塞,我们公司也是这种发电机,卡特
回复
踏雪
2012年08月14日 12:28:58
6楼
啥年代了 还用这种电池
回复
xiao09xiao
2012年08月14日 14:41:34
7楼
电池有木有爆炸的可能呀?
回复
renyihu
2012年08月14日 20:53:36
8楼
接线桩上抹点黄油
回复
vbn
2012年08月14日 23:39:54
9楼


你们用的什么电池?说来听听。
回复
天空蔚蓝
2012年08月15日 00:47:22
10楼
回复
踏雪
2012年08月15日 10:54:17
11楼
免维护电池啊
回复