380V电潜水泵漏电开关选3P还是4P的好?
sycdztsdd
sycdztsdd Lv.2
2007年01月25日 11:11:11
只看楼主

380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?

380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?
john_kate
2007年01月26日 12:01:20
12楼
3P保护潜水泵。

控制线路是否应在带有3P漏保功能断路器的上口接?
回复
ar1118du
2007年01月26日 12:24:41
13楼
上口.
很多时候我们根本不装漏电的.
回复
zhaofangfang1970
2007年01月26日 12:38:22
14楼
个人认为选3P
回复
hyjllaj
2007年01月26日 15:08:34
15楼

给个理由先。同意十一楼看法。
回复
xuna29225
2007年01月26日 16:15:43
16楼
给个理由先。同意十一楼看法
回复
韩柯
2007年01月26日 16:43:36
17楼
不应该用4P的,N线只是用到控制回路的,潜水泵的动力回路不需要N线的,不能轻易地断掉控制回路,控制回路通常只是用熔断器来保护的(隔离和短路保护)
回复
chenjianjun9666
2007年01月26日 17:11:31
18楼
同意3P,理由同上
回复
theboy
2007年01月26日 19:55:41
19楼
[引用] 2007-01-26 11:36:03.0 第11楼不应该用4P的,N线只是用到控制回路的,潜水泵的动力回路不需要N线的,不能轻易地断掉控制回路,控制回路通常只是用熔断器来保护的(隔离和短路保护)

回复
thch19
2007年01月26日 20:28:08
20楼
应该选用3P的!主要考虑是三相平衡的潜水泵的漏电问题!
回复
coolandsky
2007年01月26日 22:30:48
21楼
3P的就够用了,考虑控制回路没有太多的必要,开关都已经动作了,保留N线有何意义?
回复