380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?
380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?
12楼
3P保护潜水泵。
控制线路是否应在带有3P漏保功能断路器的上口接?
回复
13楼
上口.
很多时候我们根本不装漏电的.
回复
14楼
个人认为选3P
回复
15楼
给个理由先。同意十一楼看法。
回复
16楼
给个理由先。同意十一楼看法
回复
17楼
不应该用4P的,N线只是用到控制回路的,潜水泵的动力回路不需要N线的,不能轻易地断掉控制回路,控制回路通常只是用熔断器来保护的(隔离和短路保护)
回复
18楼
同意3P,理由同上
回复
19楼
[引用] 2007-01-26 11:36:03.0 第11楼不应该用4P的,N线只是用到控制回路的,潜水泵的动力回路不需要N线的,不能轻易地断掉控制回路,控制回路通常只是用熔断器来保护的(隔离和短路保护)
回复
20楼
应该选用3P的!主要考虑是三相平衡的潜水泵的漏电问题!
回复
21楼
3P的就够用了,考虑控制回路没有太多的必要,开关都已经动作了,保留N线有何意义?