380V电潜水泵漏电开关选3P还是4P的好?
sycdztsdd
sycdztsdd Lv.2
2007年01月25日 11:11:11
只看楼主

380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?

380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?
hys_nc
2007年01月25日 11:21:14
2楼
3P的就可以了!
配出至电动机的时候没有N线的!
回复
sycdztsdd
2007年01月25日 11:28:29
3楼
谢谢!
回复
huanahu
2007年01月25日 11:37:02
4楼
3P的就可以了!
回复
bqg
2007年01月25日 15:01:02
5楼
潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,但如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关
回复
wqc.54899
2007年01月25日 20:51:11
6楼
漏电开关选3P也就可以
回复
weiyanfei
2007年01月25日 22:28:16
7楼
5楼讲的比较严谨。
回复
guanjun126
2007年01月26日 08:18:18
8楼
最好选4p的
回复
leemyungtaek
2007年01月26日 09:35:01
9楼


指示灯或控制回路的L应该在漏电断路器的上边取吧? 不过我看到好多水泵控制回路(国标)的L和N都是跨在漏电断路器两端的,难道是不用漏电保护??
回复
w3027
2007年01月26日 11:27:52
10楼
3p就行

潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,
回复
ar1118du
2007年01月26日 11:36:03
11楼
不应该用4P的,N线只是用到控制回路的,潜水泵的动力回路不需要N线的,不能轻易地断掉控制回路,控制回路通常只是用熔断器来保护的(隔离和短路保护)
回复