请问:给水管道走垫层对结构有什么要求?
cjfgps
cjfgps Lv.2
2007年01月25日 10:29:17
只看楼主

请问:给水管道走垫层对结构有什么要求?我遇到一个问题,想向大家请教一下,住宅内标准层给水管道走垫层,结构专业的说不允许走垫层,他们说这样会增加垫层7-8公分的厚度。我想问一下这种情况怎么处理的

请问:给水管道走垫层对结构有什么要求?
我遇到一个问题,想向大家请教一下,住宅内标准层给水管道走垫层,结构专业的说不允许走垫层,他们说这样会增加垫层7-8公分的厚度。我想问一下这种情况怎么处理的
免费打赏
maomao5192002
2007年01月25日 10:55:32
2楼
多大的管子?
回复
cjfgps
2007年01月25日 11:17:41
3楼
DN20的
回复
cjfgps
2007年01月25日 11:21:05
4楼
不过我看到过DN25的走垫层,说是垫层做加厚处理就可以了。
回复
昨天的今天
2007年01月25日 15:15:29
5楼
走好了,没问题
回复
maomao5192002
2007年01月25日 16:09:49
6楼
规范规定不超过25的管子可以走找平层
你这个应该没有问题
沿墙角走就好了!
               
回复
mizemin
2007年01月26日 13:30:45
7楼



我同意上面说的
回复
cmsgdarch
2007年01月26日 13:33:14
8楼
从结构角度来看,垫层厚度增加必然引起结构荷载增加,但厚度垫层厚度厚度7-8公分是骗你的。浇注楼板时在板面压槽可减少垫层(或装饰层)厚度,小于等于DN25管是可以走垫层的。
回复
hb_123456789
2007年01月26日 23:16:30
9楼
4公分垫层就可以了,这是通常做法。这个搞结构的真不地道。
回复
阿德
2007年01月27日 13:30:55
10楼
虽然,规范规定DN25以下的管道可以走垫层,但我觉得还是少走为好,
楼板的垫层厚度一般为20-30MM,埋入管道后,垫层易开裂,除非结构上替你加厚垫层厚度
回复
小小法师
2007年01月28日 15:59:42
11楼
和结构没关系。给水管一般不走结构层,走的是找平层。
回复

相关推荐

APP内打开