求助!高层里的两层楼梯要送风吗?
概况:12层,一、二层商场,三层及以上住宅。商场部分某楼梯仅到二层,而且是暗梯,有个高层住宅合用前室送风井与此楼梯相邻。
问题:
1。此楼梯是否需要正压送风?
2。若需要正压送风,风量如何计算?
3。若需要正压送风,能否直接利用前室的送风井?
3。若不能利用前室的送风井,风机应该放置在何处?
卫生间吊顶内、商场吊顶内、相邻合用前室吊顶内、室外,还是必须设置风机房?
2楼
1、如果是防烟楼梯间无自然排烟,则必须设机械防烟
2、风量的计算按20层以下建筑计算,并满足规范20层以下要求(可能会偏大,这个有点争议,我有时的做法是按照计算值,有时按照规范表格限值)
3、可以,我没做过合用风井的项目,我是不清楚该注意的问题
4、也可以不用,单独设置竖井,我一般是这么做,而且商场多半是有屋顶的,看能否让建筑协调或者直接放在一层地面,没甚么特别的要求,只要进风口安全,可不做风机房
回复
3楼
谢谢版主!
楼梯是封闭楼梯间,1、2、4条我都同意,第3条我有不同意见
《高规》8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
我觉得合用风井不合适,前室和楼梯间所要求的压力不同,而且合用风井意味着风量变大,造成风井截面过大。
回复
4楼
1 个人认为,如果着火时不作为疏散楼梯,那么也可以不做防烟设施,关键要有防火卷帘放下
3.我认为你说的那个送风井是针对住宅的合用前室的,而不是给这个楼梯间的,我建议最好单独设一个竖井给此楼梯间送风。
真正在支风管上设置压差自动调节装置的很少,而且是针对的楼梯间和它自身的前室
回复
5楼
很认同4楼的意见