16楼
拍得不是很清晰。有没局部特写呀?我想围观一下~
回复
17楼
照片上远看变压器一二次侧绝縁柱及拉线絶縁子的爬距,我认为该油浸变压器电压比为110KV/35KV。户外配置属一般国产设备,次级母线距离能否短些、进线避雷器最好有隔离开关、主变隔离开关与少油断路器前后调整一下等。以上我随说说,请老师们谅解!
回复
18楼
回复
19楼
见识了
回复
20楼
是110KV的吧!变电站管理有问题,管理不规范,有点乱!!!!!!
回复
21楼
KYN28A-12是10KV系统的配电柜。看图片上变电站谈不上管理?1)柜仪表面板无观察窗框,2)变电站施工人员形貌上看不象是从事电气施工工程专业人员,3)外线电力电缆直埋敷设不符规范要求,4)室内外施工人员安全意识不够高度重视。见识了!
回复