铠装电缆室内吊顶内附设,是否要穿管保护?
ares_rambo
ares_rambo Lv.7
2007年01月24日 19:18:55
只看楼主

如题!

如题!
免费打赏
sheshi38du
2007年01月24日 19:25:30
2楼
室内敷设为何要采用铠装电缆?
回复
xlsfc
2007年01月24日 19:47:28
3楼
不需要
回复
hys_nc
2007年01月24日 22:37:07
4楼
奇怪!
普通电缆穿钢管敷设更好!
回复
wangkaiyimian
2007年01月25日 08:12:13
5楼
为什么要采用铠装电缆呢,即使不需要穿管也应该选用普通电缆加穿管,费用也要比铠装电缆低。
回复
ares_rambo
2007年01月25日 09:05:46
6楼
呵呵,这没什么奇怪的呀?工程中常有的事呀!
室外敷设的铠装电缆进了建筑,在楼内还要走一会儿才到配电柜的呀!
回复
liusir618
2007年01月25日 11:12:17
7楼
可以走梯型桥架就可以了!
回复
zzhspeed
2007年01月25日 13:34:52
8楼
可以
回复
哄哄34
2007年01月25日 13:52:44
9楼
要穿,内部着火,外有火都是要防的。不可大意
回复
ares_rambo
2007年01月25日 18:13:32
10楼
呵呵,我觉得还是要穿管的!
原因:电缆不穿管,咋安装在吊顶内?
短期到没事,时间长了,电缆两个支撑点之间的部分受重力作用,都耷拉下来了!