设计变频泵时,用秒流量还是最大小时用水量?
fansuwei012345
2007年01月24日 18:59:35
只看楼主

给水规范3.6.1有一条:"当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,取建筑物内的生活用水设计秒流量"但近日厂家跟我说只要取最大小时流量就可以了.想请教一下,以哪个取值呢.

给水规范3.6.1有一条:"当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,取建筑物内的生活用水设计秒流量"
但近日厂家跟我说只要取最大小时流量就可以了.
想请教一下,以哪个取值呢.
免费打赏
wjc1984
2007年01月24日 22:30:47
2楼
秒流量
回复
fangsir671010
2007年01月25日 13:58:10
3楼
规范3.8.4条规定:生活给水系统采用调速泵组供水时,应按设计秒流量选泵。
回复
awaterbird
2007年01月25日 14:35:18
4楼
同意。
回复
cmsgdarch
2007年01月26日 13:49:52
5楼
我查了一下,厂家所说的最大小时流量是按12小时工作时间再乖时变化系统得出的,基本接近秒流量。作为设计者还是按规范选用设计秒流量较好。