如果光是测量用3个就够了,用6个,不知道为什么,有什么好处?

如果光是测量用3个就够了,用6个,不知道为什么,有什么好处?
免费打赏
jk_00
2007年01月24日 19:59:20
2楼
应该自然有道理。许多种情况。。。
回复
wangjuejue2003
2007年01月26日 12:06:54
3楼
用两极是为了保护防止有死区,上面用3个保护,下面一个保护,两个测量(一般一个为0.2、另外一个为0.2S)
回复
hkshaochanggen
2007年01月26日 16:23:21
4楼
没看懂?
回复
daesales@co163
2007年01月26日 16:32:39
5楼
双重保护,3个一组为保护CT,另3个一组:其中一个为保护CT,防第一组保护死区;剩下两个为测量CT。