从发电机到变压器是封闭母线连接,到现场后发现相序是反的,所以想把变压器的相序AC相在现场对调, 但这样的话,连接组别就从原来的YN D11 变成了现在的YN D1. 想知道这种对系统有没有任何影响? 为什么基本上所有的电厂都要求变压器组别为YND11? 这个是因为常用还是有什么特殊的原因啊? 求高手指点指点。 非常感谢。如能解决难题愿请客大吃一顿。。。
从发电机到变压器是封闭母线连接,到现场后发现相序是反的,所以想把变压器的相序AC相在现场对调,
但这样的话,连接组别就从原来的YN D11 变成了现在的YN D1.
想知道这种对系统有没有任何影响?
为什么基本上所有的电厂都要求变压器组别为YND11? 这个是因为常用还是有什么特殊的原因啊?
求高手指点指点。
非常感谢。如能解决难题愿请客大吃一顿。。。
2楼
在线等。
希望有高手一起探讨一下。
回复
3楼
“想把变压器的相序AC相在现场对调,
但这样的话,连接组别就从原来的Yn/Δ——11变成了现在的Yn/Δ——1”.
就是说,从系统相序看,变压器高压侧是不能换相的,变压器输出(低压)也是正确的,只是现场用电设备的相序是反的,不能直接与变压器输出端相连?
就只能在变压器与之连接的开关之间换相了。
回复
4楼
Yn/Δ——11变压器在Y绕组换相,是不会让接线组变化的!
Δ/Yn——11在Δ绕组换相,是会变接线组的(就是Δ/Y——11变成Δ/Y——1了)。
回复
5楼
你这台是升压主变还是降压高厂变啊?
回复
6楼
水电厂的升压主变。
回复
7楼
不是用电设备。是发电机与变压器之间相序相反了。
所以想把变压器高低压侧的AC相对调。高压,低压都对调。这样连接组别会从YND11变成YND1.
也许是我们的写法和你说的有点不一致。我们通常都是把高压侧放到前面。但这个是升压变。星型为高压侧,三角型为低压侧。
想问这种情况对系统有没有影响。
谢谢
回复
8楼
我们一般写成:YN d11:
高低压AC相对调,也就是说高低压全换。
你这两种变压器组别有什么区别吗?不好意思,我不是很明白。
BTW:谢谢你在两个地方都帮我做了解答:)
回复
9楼
如果组别变为D1,则电流相位角就会从滞后电压30度变为超前30度
回复
10楼
这个也不懂。等
回复
11楼
相序不能更换,这样对远端降压主站会有影响。相序相差60度后会并网后产生角差,引起环流,严重的话会产生短路。