先有一框架6层结构在建工程,目前主体已施工完毕,墙体为加气块,也砌筑完毕。经实体检测,顶层梁板混凝土强度为21.4MPa,设计强度为C25,无裂缝。如果采取加固,何种加固方式最经济?
先有一框架6层结构在建工程,目前主体已施工完毕,墙体为加气块,也砌筑完毕。经实体检测,顶层梁板混凝土强度为21.4MPa,设计强度为C25,无裂缝。
如果采取加固,何种加固方式最经济?
2楼
可以验算一下
或许不用加固
回复
3楼
其实我也是这么想,加固只是最坏的打算,跟设计在沟通,其实顶层也没什么事了,又没有什么荷载了
回复
4楼
实测值才21.4,并没有达到设计的要求。
C25的砼回弹值应当在28~40MPa左右才合适。
如果加固,那就用加大截面的做法咯,最便宜的了。
说一下,回弹值是标准值。不是设计值。大家要分清楚。
回复
5楼
差不远,如果计算结果出来真的要加固,反而用碳纤维布会经济点~
(初步觉得应该不用加固也能达到要求的了)
回复
6楼
以计算为依据,在确定加固与否,加固手段,这才是最经济的。
回复
7楼
先验算一下,增加后浇层较经济.
回复
8楼
可以验算一下,或许不用加固,不用加固最经济
回复
9楼
的确,设计演算一下,应该问题不大的
回复
10楼
建议由设计复算一下,估计没有大的问题,如果要加固选择粘碳纤维材料。
回复
11楼
通过设计核算一下,可能不用加固。
如果要加固
1平米为单元进行成本核算:
按照增大截面100计算
1*0.1*2.5*1500=375元/m2
碳纤维单层500元/m2
相对来说还是增大截面比较经济!
回复