只看楼主

现做一个人防工程,按照洁净区面积1700多和掩蔽人数1000以及规范算出的隔绝防护时间为几百个小时!规范规定大于3小时,我算的是不是太大了?另外我看过一套图,掩蔽人数800,防护单元面积1800m2,说明上写着隔绝防护时间是4小时,可是按照这个条件算出来也是大出很多啊!这是怎么回事? 公式参见 P.106..<人民防空地下室设计规范>(GB50038-2005)

现做一个人防工程,按照洁净区面积1700多和掩蔽人数1000以及规范算出的隔绝防护时间为几百个小时!规范规定大于3小时,我算的是不是太大了?另外我看过一套图,掩蔽人数800,防护单元面积1800m2,说明上写着隔绝防护时间是4小时,可是按照这个条件算出来也是大出很多啊!这是怎么回事?
公式参见 P.106..<人民防空地下室设计规范>(GB50038-2005)
免费打赏
toplhc
2007年01月24日 12:45:59
2楼
首先可以肯定你的计算过程是错误的

如果你参照的是老规范,那么你的这个计算结果可以理解,主要是浓度的单位问题,要不要%,因为我好像记得老规范的公式是错误的

我按你提供的数据大致计算如下,层高按4米


1000*1700*4*(2.5%-0.45%)/(1000*20)=6.97
回复
yuanxianmin1982
2007年01月24日 13:00:24
3楼
%省了~~
谢谢!