换热站一次网高温水运行流量1600吨,回水温度58度,压力4Kg,计划利用此回水对20万平方米的面积直接供热,但有几个问题不知如何解决。1、当室外温度较低,在不改变换热站一次网高温水流量温度的情况下,如何提高回水温度,以提高回水供热温度。2、因回水压力较低,不能满足再次供热要求,如何解决。3、因20万平方米需要的换热站一次网回水流量不超过800吨,从换热站出来的回水多余部分如何处理。4、换热站一次网回水供热回来后,如何与原一次网回水管并联。
挺有想法的啊!但没有什么现实意义,因为20万平米的采暖热量,还是需要一次网的锅炉来供给。除非一次网的供水管不走20万平米,只有一次网的回水管顺路走20万米,才有现实意义。毕竟是节约一次网管材了吗?
个人拙见:
只要你在20万平米位置建一个交换站,选一台功率能达到20万平米供热指标的板换,在一次网回水上设调节阀,让板换跨接在该调节阀的前后,再在交换站内设一台二次加热锅炉,以备“当室外温度较低,一次网回水温度低于58度”时应急,锅炉功率〉=20万米流量*低于58的温差。当然该交换站内泵是必不可少的。
如此做法,你的4个问题迎刃而解。
回复
3楼
一次网有回水,也应该有供水,一次网的水最好不要乱动,更何况直供,建议取消这种想法。供你参考。
回复
4楼
答:
1 采用分时间段分配式供暖
2 加管道泵提高回水压力
3 换热站出来的回水多余部分如何处理?用于洗浴。。。。。。
4 建议加循环管
回复
5楼
quote]以下是引用zyzyqh在2007-01-24 11:33:51.0发表的内容:
你说的一次网直接供个小区住户,
那么第一条你在不改变一次网流量和温度的前提下,想在温度较低的情况下提高回水温度不可能啊
外界负荷增加,你给的热能必然要增加,现在Q 不变的温差变大,那回水温度只会下降。
2。这个可以了,增加管道泵,二次提升
3。这个也好解决哦,在分会水上结旁通
4 第四个就不知道你什么意思
回复