请教各位:工业园区废水,进水水量23000吨每天,设计进水水质为三级进水水质,实际进水水质COD=100mg/l,BOD=10mg/l,NH3-N=25mg/l,TP=2.5mg/l,工艺采用的卡鲁塞尔氧化沟工艺,出水水质为一级B标准,但是NH3-N不能达标,出水甚至有时比进水还高,外加碳源的话也不可能,请各位帮忙分析一下,看有什么好办法,谢谢!
请教各位:工业园区废水,进水水量23000吨每天,设计进水水质为三级进水水质,实际进水水质COD=100mg/l,BOD=10mg/l,NH3-N=25mg/l,TP=2.5mg/l,工艺采用的卡鲁塞尔氧化沟工艺,出水水质为一级B标准,但是NH3-N不能达标,出水甚至有时比进水还高,外加碳源的话也不可能,请各位帮忙分析一下,看有什么好办法,谢谢!
12楼
板凳和8楼说的不错,其实硝化过程用的是无机碳源,从碱度方面考虑就有了
由于硝化菌的世代周期比较长,楼主应该延长STR,这样才有利于消化菌种的生长繁殖
回复
13楼
1. 硝化反应营养比不适微生物生长,需投加碳源,
2. 你首先测下MLSS sv30 把这些指标放上来
3,氨氮高,可加大外回流,使氨氮到曝气池再硝化。
回复
14楼
硝化菌用无机碳源的
回复
15楼
我可以负责任的说跟碳源没有任何关系。氨氮不达标是硝化菌没有生长起来,第一保证污泥龄,不要随便排泥;第二测试一下进水的碱度是否足够,保证硝化碱度。
回复
16楼
工业园区的废水,绝大多数企业中已经采用了生化处理,在自己的企业中将易生化的有机物已经消耗殆尽,进入了园区集中污水厂后,生化性几乎为零了,还想用生化处理?我认为这是国内的化工园区污水处理的一个误区,总认为各企业达到三级排放标准后就容易继续再处理了,其实越是末端处理,就是难度越大。
建议:
1.调查园区内企业污水的性质,让易生化处理的企业污水不要在企业内部进行处理或简单处理后,排入集中污水厂,以提高污水处理的生化性,增加碳源,培养好微生物。
2.分析废水中是否存在有机氮,处理后氨氮不降反升,极有可能是有机氮又被分解出来了。
回复
17楼
这个指标很不容易降解的,楼主要费心了
回复
18楼
新手 学习一下
回复
19楼
已经无法外加碳源了,那就增加大曝气量,
回复
20楼
1.查看污泥浓度
2.查看碱度
3.核算消化负荷
回复
21楼
所以很多工业园区污水处理厂要接入市政污水,虽然效果也不咋滴
回复