接入电焊机电表倒转
安一心
安一心 Lv.8
2007年01月23日 20:46:27
只看楼主

一单相电表,接入电焊机.电焊机不起弧时电表倒转.起弧时电表正转.不接电焊机电表正常.望指教.

一单相电表,接入电焊机.电焊机不起弧时电表倒转.起弧时电表正转.不接电焊机电表正常.望指教.
免费打赏
qbw4607
2007年01月24日 18:07:02
2楼
功率 P=U*I*COSφ,由于电焊机380V例如接在AB相,那么,电流要滞后AB线电压φ度,而A相电压滞后AB线电压30度,故在接在A相的电度表所测得的功率为P1=Ua*Iab*cos(φ-30),接在B相的电度表所测得的功率为P2=Ub*Iab*cos(φ+30)。两者相加就是电焊机的总功率。
电焊机在空载时,功率因数很低,一般φ》60度,那么B相电度表cosφ为负值,即电度表倒转,是正常的。φ=60度时该电度表停止转动。
只有用三个单相电度表才能正确测量电焊机的功率。其中在空载时有倒转的电表。只用一个单相电度表是不可以的。
回复
安一心
2007年01月26日 21:57:28
3楼
谢谢2楼的耐心解答.不过电焊机是220.单相的.接在单相电表上.我想知道电焊机空载此时电表倒转有那些原因可引起.谢谢.望解答.
回复
xx_691214
2007年02月26日 07:52:58
4楼
单相220V电焊机接入不可能使电表倒转.如果倒转;1.电度表本身有问题.2..电度表接线有问题.
两相380V电焊机接入可使其中的一块电表倒转.因功率因数低于0.5造成的,不属于窃电,非常正常.
回复
lixy756
2007年02月27日 17:33:55
5楼
回复:
电表的进线和出线接反了.
回复
wangjie6247@co163
2007年02月28日 20:46:51
6楼
关注中.
回复

相关推荐

APP内打开