80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线?
caijie-099
caijie-099 Lv.2
2007年01月23日 17:57:08
只看楼主

80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线? 配置多大的电箱,多谢了,急急!!!!

80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线? 配置多大的电箱,多谢了,急急!!!!
免费打赏
lanlixing
2007年01月26日 09:38:44
12楼
我想问哈上面的兄弟.800KW的预计用电量,要选那种型号的变压器比较经济实用呢
回复
hys_nc
2007年01月26日 11:37:56
13楼


怎么有这么多?
是什么工程,电动机做什么用的?
回复
skb
2007年01月26日 15:32:19
14楼

进线80A?27*500*3/1.732/380/0.8=76.92A 76.92*1.1=84.6A
回复
qjfei010203
2007年01月26日 16:59:13
15楼

80路单相出线如只用一个配电柜:
如果是缝纫机,COS=0.45每只电流大概3.5A,总电流280A,分成三相,每相不足95A,建议用总电缆YJV4*16+10,如果距离远用25*3+16*2,做好相间平衡,开关125A带漏电,分开关用20A,20个,每台设备用电缆用2.5并接至各开关.
箱体去市场配
回复
ares_rambo
2007年01月26日 19:28:11
16楼


你算的基本正确,但这么多电机需乘以同时使用系数0.85~0.9。
这样,结果就对了!
回复
jd_994135
2007年01月26日 19:43:02
17楼
赞成8楼说的。选择总开关要选大一点的,算为80几安,等级选要125A,
回复
zhhhh-0405
2007年01月27日 08:15:04
18楼
80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线? 配置多大的电箱,多谢了,急急!!!!
楼主,你还要把问题分细一些讲,可能大家会更明白。比如说,用1P开关单个控制;还是前面用总开关,后面用接触器三相平衡这样来控制等等。
回复
zhhhh-0405
2007年01月27日 08:25:38
19楼
不过,80台500W电动机总功率才40KW而已,考虑到功率因素和电流平衡,最好做成三相比较好。
回复
jzx0476
2007年01月27日 09:53:31
20楼
进线80A?27*500*3/1.732/380/0.8=76.92A 76.92*1.1=84.6A

能告诉我27*500*3分别代表什么意思吗?我也看了《手册》的一章第六节了,没看明白
回复
huanahu
2007年01月27日 10:54:34
21楼
"27*500*3/1.732/380/0.8=76.92A 76.92*1.1=84.6A"和80*0.5/1.732/380/0.8=76.92A 76.92*1.1=75.99A有区别吗?
回复