80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线? 配置多大的电箱,多谢了,急急!!!!
80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线? 配置多大的电箱,多谢了,急急!!!!
2楼
80路单相出线如只用一个配电柜:
进线80A,YJV-4X25+1X16
如要做成配电箱的话,且开关直接控制起停!
600*200*1500
快成柜子了!
回复
3楼
25mm^2
回复
4楼
单
电流有200安以上了,取功因0.8,用25MM*2够吗?是我水平有限,还是楼上在乱说啊!
回复
5楼
以下是引用ares_rambo在2007-01-23 18:23:30.0发表的内容:
80路单相出线如只用一个配电柜:
进线80A,YJV-4X25+1X16
如要做成配电箱的话,且开关直接控制起停!
600*200*1500
快成柜子了!
你不会80只500W的单相电动机采用单相进线供电吧?
回复
6楼
你可以根据功率、电压、电流的三解关系算出电流然后根据电流,来选择线径
回复
7楼
单相负荷的计算方法不妥.同意6楼的.
回复
8楼
最好是平均分成三部分
分别加到L1,L2,L3上
这样电流会小些
如果是只用单相,恐怕用95平方的铜线了
回复
9楼
以下是引用ares_rambo在2007-01-23 18:23:30.0发表的内容:
80路单相出线如只用一个配电柜:
进线80A,YJV-4X25+1X16
如要做成配电箱的话,且开关直接控制起停!
600*200*1500
快成柜子了!
呵呵,我要是没有根据的胡说,就别在论坛上混了!
所以只能说你水平有限了!
这是把单相负荷均匀分配到三相上的结果!
进线80A,YJV-4X25+1X16!
你要还不信的话,看《工业与民用配电设计手册》第一章的第六节!
回复
10楼
你可以根据功率、电压、电流的三解关系算出电流然后根据电流,来选择线径
回复
11楼
帐号: ares_rambo
等级: 上士
积分: 1561
经验: 2004配线是完全正确的
回复