80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线? 配置多大的电箱,多谢了,急急!!!!

80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线? 配置多大的电箱,多谢了,急急!!!!
免费打赏
ares_rambo
2007年01月23日 18:23:30
2楼
80路单相出线如只用一个配电柜:
进线80A,YJV-4X25+1X16
如要做成配电箱的话,且开关直接控制起停!
600*200*1500
快成柜子了!
回复
首席技术官
2007年01月23日 18:46:53
3楼
25mm^2
回复
55天拿下监理
2007年01月24日 14:06:15
4楼


电流有200安以上了,取功因0.8,用25MM*2够吗?是我水平有限,还是楼上在乱说啊!
回复
gdx8785
2007年01月24日 14:13:40
5楼

以下是引用ares_rambo在2007-01-23 18:23:30.0发表的内容:
80路单相出线如只用一个配电柜:
进线80A,YJV-4X25+1X16
如要做成配电箱的话,且开关直接控制起停!
600*200*1500


快成柜子了!



你不会80只500W的单相电动机采用单相进线供电吧?
回复
stve
2007年01月24日 15:14:57
6楼
你可以根据功率、电压、电流的三解关系算出电流然后根据电流,来选择线径
回复
bqg
2007年01月24日 15:26:51
7楼

单相负荷的计算方法不妥.同意6楼的.
回复
首席技术官
2007年01月24日 17:29:57
8楼
最好是平均分成三部分
分别加到L1,L2,L3上
这样电流会小些
如果是只用单相,恐怕用95平方的铜线了
回复
ares_rambo
2007年01月25日 08:00:34
9楼

以下是引用ares_rambo在2007-01-23 18:23:30.0发表的内容:
80路单相出线如只用一个配电柜:
进线80A,YJV-4X25+1X16
如要做成配电箱的话,且开关直接控制起停!
600*200*1500
快成柜子了!



呵呵,我要是没有根据的胡说,就别在论坛上混了!

所以只能说你水平有限了!

这是把单相负荷均匀分配到三相上的结果!