关于增加疏散楼梯设计
ghj1973
ghj1973 Lv.12
2012年08月08日 22:48:45
只看楼主

目前有一超市二层建筑面积为5200M2,层高为4.5米,原有疏散楼梯三个,疏散宽度累计为4米,按新规范疏散宽度远远不够,现拟增加两部剪刀式疏散楼梯,这样疏散宽度可以达到11.2米,剪刀式楼梯是否可以做成一跑梯,中间是否采用不小于1.0h防火墙进行分开,是否所有疏散楼梯必须增加消防前室,请各位大佬帮忙,谢谢!

目前有一超市二层建筑面积为5200M2,层高为4.5米,原有疏散楼梯三个,疏散宽度累计为4米,按新规范疏散宽度远远不够,现拟增加两部剪刀式疏散楼梯,这样疏散宽度可以达到11.2米,剪刀式楼梯是否可以做成一跑梯,中间是否采用不小于1.0h防火墙进行分开,是否所有疏散楼梯必须增加消防前室,请各位大佬帮忙,谢谢!
htcatat
2012年08月10日 09:12:21
2楼
你要先弄清楚为什么设剪刀梯,是为了增加疏散宽度,还是为了增加疏散出口。
剪刀梯中间加防火分隔墙的目的是使剪刀梯成为两个疏散出口。
商业建筑设置剪刀梯一般是为了增加疏散宽度。
所以这个情况不必设中间的防火分隔墙。
回复
htcatat
2012年08月10日 09:21:36
3楼
4.5米层高设置一跑剪刀梯肯定不行,中间要加休息平台。
一跑梯的层高极限是3.15米。
层高到5.2米以上可以做双跑剪刀梯。
楼主这个情况,可以做带休息平台的一跑剪刀梯,也可以做双跑剪刀梯,但是两个楼梯中间要错位,把净高找出来。
回复

相关推荐

APP内打开