旅馆客房是否可不设喷淋?
sjzxiehua
sjzxiehua Lv.2
2007年01月23日 15:06:43
只看楼主

《建筑设计防火规范》第8.7.1条:设有空调系统的旅馆和综合办公楼的内走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房设闭式自动喷水灭火设备。是否是说只要设楼层服务台旅馆房间就不用设喷头?消防能否通过?

《建筑设计防火规范》第8.7.1条:设有空调系统的旅馆和综合办公楼的内走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房设闭式自动喷水灭火设备。是否是说只要设楼层服务台旅馆房间就不用设喷头?消防能否通过?
免费打赏
jinhui020222205
2007年01月23日 16:07:07
2楼
楼主你看的还是老的规范啊。

8.5 自动灭火系统的设置场所
4、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
回复
sjzxiehua
2007年01月24日 09:05:03
3楼
多谢中尉,险些犯了大错啊!