【请教】大家帮我看看图纸中前室设置问题拜托
xylww520
xylww520 Lv.2
2012年08月08日 22:27:44
只看楼主

1.左边前室通过合用前室进入该层。2.前室的窗跟楼梯窗共用一个窗。请教该设计违反规范吗?

1.左边前室通过合用前室进入该层。2.前室的窗跟楼梯窗共用一个窗。请教该设计违反规范吗?

20120808_8dbb818db162759bd3c4CKUQMMgvep6A.jpg

免费打赏
pbl1980
2012年08月09日 09:14:40
2楼
楼梯间内的自然排风量,每五层不少于2平米。好像不能保证了吧,要是保证不了就得上排风井。貌似
回复
dywh12345678
2012年08月09日 09:54:15
3楼
前室套前室,既不符合三合一前室要求(不是所有地方都可以),也不符合两个独立安全出口的设置条件
回复
kongmingxuan
2012年08月09日 10:00:44
4楼
1.你这样肯定肯定不行的 墙都封到窗户上了 影响使用的
再说了 新规范的剪刀梯平台宽度在疏散门开启的情况下须满足1.3米

2.在两个电梯中间加一道乙级防火门 ,合用前室分成两个基本就行了

3.塔式高层才让做剪刀梯 楼主要注意哦
回复
jjj444444
2012年08月09日 12:38:05
5楼
对于楼主的看法很支持,有机会多交流交流。
回复
zhengxuebing0257
2012年08月09日 14:48:08
6楼
围观。。。。。
回复
sunny7711
2012年08月09日 16:51:35
7楼
这种做法不符合规范要求,而且也不方便使用。
回复
zjsongguotai
2012年08月10日 08:15:39
8楼
楼主想法是好的,想营造一个比较完整的电梯厅,但前室套前室是行不通的。
回复
xylww520
2012年08月14日 17:15:07
9楼
谢谢大家的支持,我是设备专业的。因为建筑经常被我提强条,他们不服气(小气),所以我必须拿规范说话,否则我们设备老是改!
回复
xylww520
2012年08月15日 11:10:22
10楼
欢迎继续讨论
回复
hqinqifang
2012年08月16日 07:48:35
11楼
学习了
感谢楼主分享
回复

相关推荐