镀锌钢管只是防锈,不能防腐,那么是否需要内外壁再做防腐处理呢? 如果是用在生活给水上,给排水规范明确了需要防腐,但空调冷冻水管是满流的循环管,不知有无防腐要求?另有两问:1. 空调水管大管径一般用无缝钢管,那么是用镀锌无缝钢管,还是用普通无缝钢管+防锈漆?2.非镀锌钢管+防锈漆的效果与镀锌钢管比那个防锈效果好,成本上呢?
镀锌钢管只是防锈,不能防腐,那么是否需要内外壁再做防腐处理呢? 如果是用在生活给水上,给排水规范明确了需要防腐,但空调冷冻水管是满流的循环管,不知有无防腐要求?
另有两问:
1. 空调水管大管径一般用无缝钢管,那么是用镀锌无缝钢管,还是用普通无缝钢管+防锈漆?
2.非镀锌钢管+防锈漆的效果与镀锌钢管比那个防锈效果好,成本上呢?
2楼
大家在施工说明中提不提管道防腐内容呢?
回复
3楼
一般DN125以上是用无缝钢管,表面作防锈处理,外加保温材料。条件好的可以二次镀锌,成本相对高一点。
回复
4楼
不知你说的二次镀锌是何含义? 安装之前不镀锌,安装后再镀锌? 还是指采用镀锌无缝钢管,安装后对接口镀锌层破坏处再次镀锌?
回复
5楼
无缝钢管二次镀锌安装就是先将无缝钢管和法兰、管件点焊,连同阀门按照图纸走向预安装,再将管道拆下来同时将管道做好编号以便二次安装,拆下来后将原来点焊的部位满焊,并在管道需要安装仪表的部位先开好内螺纹接口,然后的工作就是把管道拉去镀锌场镀锌,镀完锌后按照原来的管道编号再次组装即可。
回复
6楼
对,但二次镀锌耗成本和时间, 所以有种说法是采用安装前已经过一次镀锌的无缝钢管,对安装后因焊接而破坏的镀锌层做局部防锈处理,这样做比二次镀锌节省时间成本,而效果也好于 不镀锌的无缝钢管+表面防锈处理,不知有无道理呢?
注:以上都是针对空调循环水管
回复
7楼
防腐是必须的,我们单位都已经改为不锈钢了,^_^,已经不存在这个问题了,单成本很高也
回复
8楼
我觉得焊口要做防腐处理(刷防锈漆2遍),其他地方可以不刷
回复
9楼
现在有银子的单位都用不锈钢的管道了。只是成本高了不少。
回复
10楼
是的,不过真正用的还是不多。我们现在的工程空调水管就是用不锈钢管和内外涂塑钢管,不锈钢管很好,不过内外涂塑钢管可是吃了很大的苦头,本来想着能够抢进度,没想到却耽误好长时间,希望以后用到内外涂塑钢管的兄弟们要小心点了。
回复