【求故障分析】熔断器在正常使用中烧毁!
qq33855653
qq33855653 Lv.3
2012年08月08日 14:48:47
只看楼主

正常使用中的带消谐电容柜,熔断器烧毁。其配置是:60KVAR=30KVAR*2 +电抗器7%60kvar440V +接触器85A+三极熔断器。 现场大致情况是:两只圆柱形电容的并联接点输出出现碳化,初步判断为过流(发热)所致;A相最为严重连接线直接外露,B、C相虽然接线外壳还完好,但已碳化。让人费解的是熔断器中的熔芯只是B、C相熔断,且B相熔管爆开,A相没有断,配125A熔芯。BC相上端夹口有熔化,这里全部熔断器座紧固上端进线端子的螺丝全部有电弧迹象,固定板上有螺丝对应的点(弧光后产生的吧)。这里是不是熔断器的耐压值不够高呢?

望有这方面的师傅跟我联系下,沟通下什么原因造成的。
免费打赏
天空蔚蓝
2012年08月10日 22:37:45
22楼
回复
loujinpu
2012年08月11日 08:26:40
23楼
现象令人费解,就是接触不好,A相烧的严重,应是AB弧光短路,为什麽C相熔断器断呢?
回复
chengyonxiang
2012年08月11日 17:22:22
24楼
应该是线没压紧所致。
回复
ouy689
2012年08月11日 17:56:39
25楼
这种问题一直在研究,其中最主要的还是谐波没有处理好,要用谐波电抗,最好在取材的时候把整定电流加大一级!
回复
swzjwzyq
2012年08月12日 00:09:26
26楼
看看问题解决了?
回复
charge1_1
2012年08月12日 07:46:56
27楼
LZ不是说了是带消谐的电容柜了啊!
回复
fangxuegui
2012年08月12日 07:47:12
28楼
是AB相间弧光短路所致,只所以A相保险没断是因为B相提前断了
回复
zxx_pluto
2012年08月12日 08:28:08
29楼
过来学习下
回复
fengche1915
2012年08月12日 09:22:27
30楼
学习下,没见过这种现象,以前也见过电容器变形,解释说是电流过高导致温度过高变形哦
回复
aa25892160
2012年08月12日 09:35:28
31楼
照片中用户使用多股线且没有用压接端子,这种接法很容易造成接触电阻增高,而后发热导致故障。
回复

相关推荐