【求故障分析】熔断器在正常使用中烧毁!
qq33855653
qq33855653 Lv.3
2012年08月08日 14:48:47
只看楼主

正常使用中的带消谐电容柜,熔断器烧毁。其配置是:60KVAR=30KVAR*2 +电抗器7%60kvar440V +接触器85A+三极熔断器。 现场大致情况是:两只圆柱形电容的并联接点输出出现碳化,初步判断为过流(发热)所致;A相最为严重连接线直接外露,B、C相虽然接线外壳还完好,但已碳化。让人费解的是熔断器中的熔芯只是B、C相熔断,且B相熔管爆开,A相没有断,配125A熔芯。BC相上端夹口有熔化,这里全部熔断器座紧固上端进线端子的螺丝全部有电弧迹象,固定板上有螺丝对应的点(弧光后产生的吧)。这里是不是熔断器的耐压值不够高呢?

望有这方面的师傅跟我联系下,沟通下什么原因造成的。
免费打赏
qissni122
2012年08月12日 09:39:51
32楼

回复
奥贝蒂
2012年08月12日 10:16:07
33楼
也有可能接触不良。
回复
xiaotuo1225
2012年08月12日 14:17:04
34楼
线没有压紧
回复
xuxinhua2008
2012年08月12日 16:00:12
35楼
应该是长时间没有巡视,导致松动发热引起。
回复
qq33855653
2012年08月13日 09:14:42
36楼
谢谢,日后必定改进工艺。
回复
chjs001
2012年08月13日 14:07:00
37楼
铜头没有压紧锁紧啊发热导致绝缘受损引发的故障
回复
张定
2012年08月13日 14:40:48
38楼
按照本人经验告诉我,是导线接触不良发热所至。
回复
skysai
2012年08月13日 22:13:46
39楼
导线无扭紧,长期发热造成吧。
回复
坏苹果
2012年08月14日 11:27:11
40楼
学习学习一下
回复
chuanaiyangqing
2012年08月14日 11:58:51
41楼
大多为接都松动,所以尽量的在维修后检查有无压紧,这东西用热像仪也查不出来的,坐等放炮!
回复