【求故障分析】熔断器在正常使用中烧毁!
qq33855653
qq33855653 Lv.3
2012年08月08日 14:48:47
只看楼主

正常使用中的带消谐电容柜,熔断器烧毁。其配置是:60KVAR=30KVAR*2 +电抗器7%60kvar440V +接触器85A+三极熔断器。 现场大致情况是:两只圆柱形电容的并联接点输出出现碳化,初步判断为过流(发热)所致;A相最为严重连接线直接外露,B、C相虽然接线外壳还完好,但已碳化。让人费解的是熔断器中的熔芯只是B、C相熔断,且B相熔管爆开,A相没有断,配125A熔芯。BC相上端夹口有熔化,这里全部熔断器座紧固上端进线端子的螺丝全部有电弧迹象,固定板上有螺丝对应的点(弧光后产生的吧)。这里是不是熔断器的耐压值不够高呢?

望有这方面的师傅跟我联系下,沟通下什么原因造成的。
免费打赏
yufujiang010
2012年08月14日 13:30:42
42楼
接触松动,也能烧毁
回复
xiao09xiao
2012年08月14日 13:33:11
43楼
烧炸了?
接触不良可能是原因之一,另外,此电容器的接线端子有否问题?比如说绝缘不合格之类的?
另外,电容器本身是否存在问题?
回复
xjyfdq
2012年08月14日 18:34:20
44楼
电缆有问题,用软电缆连接。
回复
王磊
2012年08月15日 06:33:04
45楼
关键是螺栓松动,螺栓没有压紧所致,螺栓没有压紧通过电流后发热所致。所以在新设备运行时前要紧固所有的螺栓,勤巡检。发现问题立即处理。
回复
qq33855653
2012年08月15日 11:17:42
46楼
经过故障后,电容器依然保持原来的容量,只是外壳碳化。多股线加线鼻子是必然的,当初没加,那个悔啊。。。。
回复