近3000平米的地下车库,分两个防火分区,我想问问各位兄长,谁能告诉我每一个防火分区的送风机房和排风机房的面积大概是多少??
近3000平米的地下车库,分两个防火分区,我想问问各位兄长,谁能告诉我每一个防火分区的送风机房和排风机房的面积大概是多少??
2楼
如果仅就地下车库而言,做喷淋一个防火分区可做到4000。你的这一个防火分区3000不知是什么原因。
我来大致说说,分两个防烟分区,一个大概1500,层高按4米
排烟量1500*4*6*1.1大概为风机风量,结合系统阻力,大致选择风机,定尺寸,根据接管方式考虑附件安装与检修空间确定机房尺寸
补风量=排烟量*(0.6~0.8)
回复
3楼
计算机房尺寸就得先选择风机,其它同楼上!
回复