TN系统变压器的中心点需接地,但如果变压器中心点不接地,分出两根线,一根做地线,一根做N线,两根线都不和大地有接触,那么因为有公共地线这个回路,短路时断路器也能跳(无论对地短路还是相间短路),其根本不影响功能,所以这难道是功能接地??所以我认为变压器中心点接地只是单纯的拉低可触及金属的电压,也即为保护性接地但标准上都说是功能接地。求解

TN系统变压器的中心点需接地,但如果变压器中心点不接地,分出两根线,一根做地线,一根做N线,两根线都不和大地有接触,那么因为有公共地线这个回路,短路时断路器也能跳(无论对地短路还是相间短路),其根本不影响功能,所以这难道是功能接地??所以我认为变压器中心点接地只是单纯的拉低可触及金属的电压,也即为保护性接地
但标准上都说是功能接地。

求解
免费打赏
bjx1025
2012年08月08日 12:40:23
2楼
回复
lingxuct
2012年08月08日 13:44:36
3楼
“认为变压器中心点接地只是单纯的拉低可触及金属的电压,也即为保护性接地
但标准上都说是功能接地。”

这不是很好解说:不接地就没这个功能了,接地后才有这个功能,是不是功能性接地?
回复
hanzhg54
2012年08月08日 13:52:50
4楼
你的看法还真有点儿意思,值得探讨。
回复
iamcmh
2012年08月08日 13:57:29
5楼
这个正规来说是“(电力)系统接地”
《电工术语 电气装置》GB/T2900.71-2008 826-13-12
(电力)系统接地-电力系统的一点或多点的功能接地和保护接地。

如果说是保护接地,那把变压器接成IT系统,不就等于少设“保护接地”?说不过去啊。
回复
bjx1025
2012年08月08日 14:30:24
6楼
回复
bjx1025
2012年08月08日 16:35:33
7楼



那怎么解释保护接 不接地就没这个功能了,接地后才有这个功能,所以是功能性接地,不是保护接地
回复
老灰兔子
2012年08月08日 21:14:13
8楼
变压器的中性点接地属于工作接地。
回复
yujiang19652
2012年08月09日 10:16:21
9楼
应是工作接地,不接地就不是TN系统了
回复
bjx1025
2012年08月10日 12:04:01
10楼
回复
bjx1025
2012年08月13日 14:22:20
11楼
回复