水位控制。急,急,急!跪谢
yzacl
yzacl Lv.3
2007年01月23日 09:44:06
只看楼主

各位大师:小弟做了个工程,是地下二层地上十二层,泵房在地下二层,现在给排水专业要在房顶也就是十二层的屋面上要放个水箱,要求水面达到一定程度地下二层的泵就停止工作,现在水专业加了个电磁阀在水箱里还加了个液位控制器,请问,电上怎么达到控制,电控箱放在什么位置。电控箱到电磁阀和液位控制器的距离太大是不是不可以?谢谢

各位大师:小弟做了个工程,是地下二层地上十二层,泵房在地下二层,现在给排水专业要在房顶也就是十二层的屋面上要放个水箱,要求水面达到一定程度地下二层的泵就停止工作,现在水专业加了个电磁阀在水箱里还加了个液位控制器,请问,电上怎么达到控制,电控箱放在什么位置。电控箱到电磁阀和液位控制器的距离太大是不是不可以?谢谢
免费打赏
fang10086
2008年01月02日 18:09:45
42楼
要有备用。不要电磁阀好的。只要电机靠信号启动,与停止就可以的
回复
gsxiaosong
2008年01月02日 22:59:59
43楼
电控箱肯定是要放在泵房。液位控制器可选择开关型的就可以(因不需要连续检测液位信号)了,如浮球开关,其动断触点(高位断开,低位闭合)串到控制回路控制水泵启停即可。
将水箱上水管改到水箱上部进水,就可取消电磁阀(原设计肯定是从水箱下部进水,才需要电磁阀)。
回复
xde
2008年01月03日 18:30:36
44楼
电控箱肯定是要放在泵房。液位控制器可选择开关型的就可以(因不需要连续检测液位信号)了,如浮球开关,其动断触点(高位断开,低位闭合)串到控制回路控制水泵启停即可。
将水箱上水管改到水箱上部进水,就可取消电磁阀(原设计肯定是从水箱下部进水,才需要电磁阀)。
回复
haiyangjifeng
2008年01月03日 20:06:09
45楼
说白了就是多点控制呀,应该很容易实现的呀?
加电磁阀有画蛇添足之嫌,简单的浮球阀即能实现该功能。
如果采用电子式的可以显示水位高度,但是越简单越可靠,越复杂故障率相对越高。
回复
hua1965
2008年01月05日 21:01:14
46楼
水泵控制电箱有成套的,不需要你去组装,当然液位控制最好用干簧管的稳定些,引三跟线下来到泵房接线很简单的用2,5mm2的线就足够了
回复
liyilian2215
2008年05月20日 22:01:27
47楼
都是高人啊
回复
qian68747
2008年05月21日 08:49:10
48楼
我单位用浮球控制近十年了,但最好浮球的电压用低压24V的,这样就不容易坏,用220V或380V虽然浮球的触点可以接受,但一两年就会坏浮球.
两个浮球(其实一个也能控制)两个有低水位和高水位报警和低水位工作,高水位停止,一个就只有低水位工作和高水位停止了,两个较保险.
回复
c283434618
2008年05月21日 13:31:59
49楼



恩,同意!
回复
yining2008
2008年09月19日 21:25:30
50楼
我单位有一深井180米深几年没用,最高水位距地面120米,请问采用哪种水位控制器。
回复
yining2008
2008年10月27日 20:45:51
51楼
按各位的意见我做的是干簧管浮球开关,现在试用。