单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。 这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。
这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
42楼
嗯嗯嗯,就是这样
回复
43楼
1、水是从那里来的,最好做好封堵。
2、如果经常有水做集水井加自动控制水泵排出室外。
回复
44楼
支持,这个问题我们也碰到过,因为电缆沟内有水导致开关柜内的元器件锈掉,合闸合不上
回复
45楼
学习了!!!!!
回复
46楼
抽水是必须的.防水是必然的.
回复
47楼
电缆长期泡水是不行的,但是你的情况我也经常看到,应该加设排水坑
回复
48楼
先排水吧 在堵漏 虽然电缆泡水问题不大 但是长久了难免出问题
回复
49楼
木有排水沟?
回复
50楼
呵呵···跟我们之前一个项目一样,漏水主要原因是土建施工的时候没注意防水处理,一般地下室回填的时候防水工艺没做到位,现在要控制漏水是很难,只能把电缆抬高,另外加一个集水坑,随时排水。
回复
51楼
现在的开关柜内都是带除湿的加热装置滴
一般变电室在做土建的时候就要考虑排水问题滴啊,放开关柜和干式变压器的地方比2边高出一定的比例,变电站的整体排水方案是怎么考虑的呢,未必没有与变电室内的接口吗?
回复