【请教】新建变电室电缆沟内全是水,应该怎么处理?
wl7559204
wl7559204 Lv.2
2012年08月08日 09:50:04
只看楼主

单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。 这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥

单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。
这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
免费打赏
js高压危险
2012年08月12日 10:09:25
42楼
嗯嗯嗯,就是这样
回复
txinyun886
2012年08月12日 11:27:28
43楼
1、水是从那里来的,最好做好封堵。
2、如果经常有水做集水井加自动控制水泵排出室外。
回复
rwq1987
2012年08月12日 16:01:58
44楼

支持,这个问题我们也碰到过,因为电缆沟内有水导致开关柜内的元器件锈掉,合闸合不上
回复
cetc20
2012年08月12日 17:42:17
45楼
学习了!!!!!
回复
wugangtong
2012年08月12日 19:25:29
46楼
抽水是必须的.防水是必然的.
回复
liuqiancheng198676
2012年08月12日 22:50:24
47楼
电缆长期泡水是不行的,但是你的情况我也经常看到,应该加设排水坑
回复
摇篮
2012年08月13日 08:09:16
48楼
先排水吧 在堵漏 虽然电缆泡水问题不大 但是长久了难免出问题
回复
blueranger
2012年08月13日 08:17:34
49楼
木有排水沟?
回复
rukawa106
2012年08月13日 08:38:01
50楼
呵呵···跟我们之前一个项目一样,漏水主要原因是土建施工的时候没注意防水处理,一般地下室回填的时候防水工艺没做到位,现在要控制漏水是很难,只能把电缆抬高,另外加一个集水坑,随时排水。
回复
wxyhncs
2012年08月13日 09:00:00
51楼
现在的开关柜内都是带除湿的加热装置滴
一般变电室在做土建的时候就要考虑排水问题滴啊,放开关柜和干式变压器的地方比2边高出一定的比例,变电站的整体排水方案是怎么考虑的呢,未必没有与变电室内的接口吗?
回复

相关推荐

APP内打开