单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。 这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。
这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
32楼
支持10楼的意见
回复
33楼
堵上呀,再抽水
回复
34楼
电缆泡水没有接头应该没问题的
回复
35楼
电缆沟进水很正常,大暴雨之后电缆沟常有水
先把水抽干,在适当位置设集水井,定期维护,尤其是在大雨后,检查电缆沟,排出集水井的水
回复
36楼
但是,我们基本上会做集水坑的呀
而且很多电缆就是直接放在坑底的
回复
37楼
回复
38楼
1.把水抽干。
2.电缆沟内增设潜水泵槽,用于防汛。
3.尽量找到漏水点,做封堵。
4.电缆沟应加装通风轴流风机,将电缆沟内的潮气排除户外。
回复
39楼
设置电缆排水井,在排水井加潜水泵。
回复
40楼
电缆沟内装电缆支架
回复
41楼
抽干水,然后再作处理。
回复