【请教】新建变电室电缆沟内全是水,应该怎么处理?
wl7559204
wl7559204 Lv.2
2012年08月08日 09:50:04
只看楼主

单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。 这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥

单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。
这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
免费打赏
laserscan
2012年08月11日 10:42:25
32楼
支持10楼的意见
回复
wsrocketage
2012年08月11日 11:09:52
33楼
堵上呀,再抽水
回复
chenchun9876
2012年08月11日 15:35:10
34楼
电缆泡水没有接头应该没问题的
回复
feiniao0003
2012年08月11日 16:31:29
35楼
电缆沟进水很正常,大暴雨之后电缆沟常有水
先把水抽干,在适当位置设集水井,定期维护,尤其是在大雨后,检查电缆沟,排出集水井的水
回复
xuqiqi530928780
2012年08月11日 19:43:44
36楼
但是,我们基本上会做集水坑的呀
而且很多电缆就是直接放在坑底的
回复
dhz897
2012年08月12日 05:06:43
37楼
回复
aa25892160
2012年08月12日 08:52:57
38楼
1.把水抽干。
2.电缆沟内增设潜水泵槽,用于防汛。
3.尽量找到漏水点,做封堵。
4.电缆沟应加装通风轴流风机,将电缆沟内的潮气排除户外。
回复
zspzsl_7872
2012年08月12日 09:33:11
39楼
设置电缆排水井,在排水井加潜水泵。
回复
lzq_123
2012年08月12日 09:53:49
40楼
电缆沟内装电缆支架
回复
奥贝蒂
2012年08月12日 10:02:13
41楼
抽干水,然后再作处理。