【请教】新建变电室电缆沟内全是水,应该怎么处理?
wl7559204
wl7559204 Lv.2
2012年08月08日 09:50:04
只看楼主

单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。 这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥

单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。
这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
免费打赏
charge1_1
2012年08月10日 19:39:47
22楼
支持下楼主!
回复
注册电气师
2012年08月10日 22:30:43
23楼
水火不相容,水泡久了终究不是好事情,何况规范也不容许!!!!!!!!!!!!!
回复
天空蔚蓝
2012年08月10日 22:39:55
24楼

回复
423604
2012年08月10日 22:48:00
25楼
排水,排后找出积水原因,对症下药,如果渗水可以考虑找土建或者装修的人员做防水
回复
hbhswdm
2012年08月11日 02:23:09
26楼
修电缆沟时应该设集水坑和电缆托架,而且电缆入户管要做好封堵,配电柜也要做好防火封堵。现在需要先排干水,再做好预防措施。
回复
jiaojianxin
2012年08月11日 08:18:51
27楼
先抽水,加装通风,底部做集水坑。
回复
zlj5165
2012年08月11日 08:31:43
28楼
什么电缆沟啊,排水都不做的,完全瞎搞。
回复
shuguang688
2012年08月11日 08:39:44
29楼
电缆本身不宜长期泡水,一般问题不大,但潮气会影响开关柜电气设备,所以赶紧先抽干水,做个集水坑,防止以后再发生......
回复
zylcoo
2012年08月11日 09:47:16
30楼
电缆沟要做排水的。目前先把水抽干,做个集水坑,集水坑接个排水管,外排。如果在地下室,集水坑加个潜水泵。电缆沟不能积水,积水的做法是不对的。前面说电缆泡在水里没问题的,不要误导人。
回复
银潮
2012年08月11日 10:29:25
31楼
进来看看,学习经验
回复

相关推荐