单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。 这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。
这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
12楼
修电缆沟时应该设集水坑和电缆托架,而且电缆入户管要做好封堵,配电柜也要做好防火封堵。现在需要先排干水,再做好预防措施。
回复
13楼
不能误导别人呀。
电缆最好不要被水泡了。特别是碰到矿物质电缆,浸在水里,容易渗入。引起电缆局部泄露发热。
回复
14楼
积水坑排水是比较妥当的方法
回复
15楼
回复
16楼
电缆支架呢??
回复
17楼
如果可以为何不出线直接做桥架呢?
回复
18楼
配电房建在地下室,电缆沟有水这种情况很正常,好像江苏新上的房地产项目,不允许建在地下室了
回复
19楼
你的电缆沟没有设集水坑吧,太正常不过了 ,要想不被水淹需要电缆沟与集水坑相连,在集水坑内通过潜污泵把积水排出来
回复
20楼
做个自然排水,还要做防鼠处理
回复
21楼
修电缆沟时应该设集水坑和电缆托架,而且电缆入户管要做好封堵,配电柜也要做好防火封堵。现在需要先排干水,再做好预防措施。
同意上面意见
一点意见:
1、找出水源,堵住它
2、在电缆沟中低占满处挖一集水井,用抽水泵自控抽水
回复